如题,向大家请教,在空调箱内布置干蒸汽加湿器时,需要的吸收距离改如何计算?或者大家谈谈自己的经验。我在电子类净化行业的,一般都是恒温恒湿,且空调箱出风端都会至少布置袋式中效或以上效率的滤网,干蒸汽加湿器安装在加热器和送风机吸风端之间,箱体内风速2.5m/s以下。我列举一台我设计的空调箱功能段示意图如下:在实际的使用中,如果在加湿器和风机之间设置挡水板,则在箱体内壁和底座上积水的现象比较少见,但是有个问题就是:因为挡水板靠近蒸汽源,就会有过多的凝水在挡水板上而影响加湿效率;
我在电子类净化行业的,一般都是恒温恒湿,且空调箱出风端都会至少布置袋式中效或以上效率的滤网,干蒸汽加湿器安装在加热器和送风机吸风端之间,箱体内风速2.5m/s以下。我列举一台我设计的空调箱功能段示意图如下:
在实际的使用中,如果在加湿器和风机之间设置挡水板,则在箱体内壁和底座上积水的现象比较少见,但是有个问题就是:因为挡水板靠近蒸汽源,就会有过多的凝水在挡水板上而影响加湿效率;
如果不设置挡水板,经常会有积水在风机段的底座上,而内壁却是干的,而冷凝排水是没问题的;更严重的情况,会打湿风机下游的袋式中效,导致风量下降。
尤其是全新风空调箱,经常出现上述问题。
因为工地大部分在北方,冬季加湿量一般比较大,我后来根据箱体的宽度和高度,要求空调箱厂家做多管式加湿器,并且选用比例式电动阀与加湿器一体式的那种,而且考虑冷凝排水管及阀门加大1号的方式,还是出问题。后来希望选用知名点的品牌空调箱可以好点,发现他们的东西还是不行。
我也想过选快速扩散式干蒸汽加湿器,目前只是考虑,而没有实际运用,希望有用过的同行谈谈价格及实际使用情况。
我非常想知道:到底这个蒸汽的吸收距离要如何计算,即加湿器下游多少距离内不能有设备?
刚刚又收到一张厂家发过来的空调箱图纸,加湿器与风机最前端的距离只有1.2m左右,担心又出问题。