纵向受力钢筋搭接长度内应置箍筋疑问
jianlei696
jianlei696 Lv.2
2009年10月21日 09:57:43
只看楼主

纵向受力钢筋搭接长度内应置箍筋疑问混凝土设计规范 第9.4.5条 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。

纵向受力钢筋搭接长度内应置箍筋疑问
混凝土设计规范 第9.4.5条 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。

关于这个规定我有以下疑问
1、钢筋受压、受拉都出现在什么情况?梁有受压钢筋吗?柱有受拉钢筋吗?
2、这个“当钢筋受拉时”、“当钢筋受压时”是指整条钢筋还是指钢筋上可以分段来说的?
3、如果有施工经验朋友的我想可以说下工地上的梁和柱都在什么位置搭接、、搭接长度范围箍筋如何配置?
谢谢!
免费打赏
tanghc83
2009年10月21日 10:02:59
2楼
1,建议你回去再看看混凝土的教材,什么叫双筋截面,在哪些情况下用,而且在地震作用下,弯矩会反号。柱子同理,在地震作用下有可能受拉。
2.没有看懂你想说什么。就是根据状态咯,你配箍筋地方的纵筋受力状态
3.看教材吧,都有的
回复
ccbbffooo
2009年10月22日 13:24:22
3楼
其实 这条是写在 混凝土规范的 钢筋连接里面的。适用于混凝土结构中所有钢筋连接的情况。
再去看 抗震规范 里面的框架梁 构造措施 似乎没看到吗,抗震构造是用于抗侧力构件
次梁可以不按抗震构造,,,但次梁要满足混凝土规范

这条设计中一般不写,或写在总说明里,图纸里也不会画那么具体。
个人觉得 这条在施工中,蛮难分清的。受压受拉,试想这条要求 有多少 钢筋工和施工员懂。
回复
caoxy173
2010年07月30日 10:15:29
4楼
在施工图上怎么看出梁有受压钢筋?
回复

相关推荐

APP内打开