网上搜索了下关于除霜的技术,发现某空调公司的产品宣称“低送风温度下运行无结霜”,不知道此技术原理,麻烦高手解答,多谢!在下图的空调的结构中,除了选用亲水铝箔的蒸发器翅片,适当加大片距,有没有合理的除霜或者最好是抑制结霜的办法呢?请大家从以下三方面进行讨论:1.抑制结霜方法—亲水翅片、加大片距、蒸发器前除湿等2.判断结霜方法—温度、压力、风速等3.控制除霜方法—逆循环、热气旁通、电加热、停机等
网上搜索了下关于除霜的技术,发现某空调公司的产品宣称“
低送风温度下运行无结霜
”,
不知道此技术原理,麻烦高手解答,多谢!
在下图的空调的结构中,除了选用亲水铝箔的蒸发器翅片,适当加大片距,有没有合理的除霜或者最好是
抑制结霜的办法呢?
请大家从以下三方面进行讨论:
1.抑制结霜方法—亲水翅片、加大片距、蒸发器前除湿等
2.判断结霜方法—温度、压力、风速等
3.控制除霜方法—逆循环、热气旁通、电加热、停机等
发一张类似的系统图分析下,71-73为蒸发器,51-54为冷凝器,41-44为压缩机。
另一个机组图!
[
本帖最后由 zygy 于 2009-12-1 02:36 编辑 ]
2楼
他怎么弄我不知道
但是我知道有低送风温度下冷凝水都没有的机器都有,但是不是利用氟利昂蒸发制冷,而是利用液体的温升制冷
象这种一般都是加个温湿度探头,然后计算露点温度,控制液体的流量,保证送风温度大于露点温度即可
我觉得你说的这个也类似
回复
3楼
但是该厂家的空调确说的是氟利昂空调上使用此技术,所以我想知道到底什么原理?
[
本帖最后由 zygy 于 2009-10-24 17:06 编辑 ]
回复
4楼
“低送风温度下运行无结霜”,
温度低到多少?再说了,送风温度低或高与蒸发器结不结霜是没有必然联系的,关键取决于你的蒸发温度是多少.从这个意义上讲有很多手段可以实现:
1.增大传热面积,减少风量,减少送风温差,
2.加大蒸发器翅片距离,也可以减少结霜,
3.二楼说的在控制上做文章也是可行的
回复
5楼
首先该系统是风冷翅片的冷凝器与蒸发器,按照要求出风温度最低为0度,所以蒸发温度就得低于0度了,但是我不清楚此系统如何做到在低送风温度下无结霜的?非常想知道是真的技术实现了,还是就是一个宣传词语忽悠人的?!
回复
6楼
这也不足为奇阿,关键在于你的蒸发器的设计,就是片距的大小,另一个条件就是你的压机有没有合理的停机时间,你不能说两天都不停一次机,那也不行.
风冷冷藏冰箱的蒸发温度都在-15度左右,或更低,蒸发器也不会结霜,就是这个道理.有人说了,你这是密闭系统,没有新风进入,其实不然,冰箱也会开门的嘛.或者更好的例子,商场里的风幕柜是开放式的,也是不结霜的.这不是什么新技术,也不难实现,只是他摆脱了传统的空调设计理念而已.
推测而已^^^^^^^^^^^^^^^^
回复
7楼
最讨厌的就是这种玩概念的企业,不把精力用在技术上,工艺上。
回复
8楼
所以,我非常想知道,到底是技术创新了,还是一个概念炒作而已!
回复
9楼
我想,蒸发器的片距肯定要考虑的,一般采用大片距的平翅片或波纹片,对于压缩机停机呢?一般都是在判断蒸发器结霜后才停机化霜的,或者是采用热气除霜的方式,但此厂家宣称的“
低温送风无结霜”技术真的让我佩服啊,难道是结霜前停机或热气旁通,以防止结霜?!此方法貌似有些困难啊?!真的很疑惑啊,肯请知道的高手给解惑,非常感谢了!
[
本帖最后由 zygy 于 2009-10-23 07:28 编辑 ]
回复
10楼
哪有那么复杂阿?
1.关于停机,不用判断,在程序上做个时间限定就行了,比如连续运行超过8个小时,就强行停机10分钟,这太简单做到了
2.哪用什么热气除霜,又不是冷库,房间温度高达20多度,在自然状态下,几分钟就搞定了
你想的太多了^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复
11楼
制冷是个很有趣的事情,有时一个简单的程序就把你什么问题都搞定了
多摸索,多积累
呵呵^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复