地下室照明一定是二级负荷吗?
fsanson
fsanson Lv.2
2005年06月17日 18:54:17
来自于照明工程
只看楼主

近期搞一项目,有半地下室,设计者因有天然采光为由认为照明部分不算二级负荷,不知这个观点对否?我个人认为不妥。地下室的集水泵是否二级负荷?

近期搞一项目,有半地下室,设计者因有天然采光为由认为照明部分不算二级负荷,不知这个观点对否?我个人认为不妥。
地下室的集水泵是否二级负荷?
免费打赏
sunzheng9981
2006年04月04日 22:58:32
22楼
地下室如果有车停放,还要看车辆的多少,如果超过25辆就要按车库的消防等级来设计。
回复
abby515
2006年04月05日 06:23:40
23楼
我查了相关的资料,车库的防火分类为4类(按照车辆数量):一类(>=300);二类(150,300);三类(50,150);四类(<=50)。一类按一级负荷供电,二、三类按二级负荷供电。当然如果里面还有些具体的房间还要具体再分的。
回复
hi@dq
2009年05月04日 12:49:02
24楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范:
9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求:
9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;
9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。
从上面条文理解,对地下室车库的一般照明负荷等级并没有做出规定,地下室车库的一般照明负荷等级按最高负荷等级降一个级别,这样是否妥当?

[ 本帖最后由 hi@dq 于 2009-5-4 12:57 编辑 ]