关于室外电动门预留管线的疑问
crazyboy
crazyboy Lv.12
2005年06月17日 17:43:54
来自于照明工程
只看楼主

室外电动门的所用各种管线如何预埋(类似小区入口的那种电动门)?从门卫室里的控制盒往外怎么引电源管和控制管线?现在我手头有一工程,不能等厂家后期配合,需要在施工图上表示出来,希望做过的同行或者厂家的人能告诉我,多谢!

室外电动门的所用各种管线如何预埋(类似小区入口的那种电动门)?从门卫室里的控制盒往外怎么引电源管和控制管线?现在我手头有一工程,不能等厂家后期配合,需要在施工图上表示出来,希望做过的同行或者厂家的人能告诉我,多谢!
ak2000ghost
2005年06月17日 17:31:09
2楼
用SC敷设至电动门,,,埋深0.7就行了
回复
李兴龙机电科技
2005年06月17日 17:41:13
3楼
国家住宅标准图集,新疆版。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
crazyboy
2005年06月17日 17:44:18
4楼
留管当然知道,想知道具体点的数据,比如总共几根管,管径,控制电缆的芯数
回复
李兴龙机电科技
2005年06月17日 18:09:55
5楼
其实,只要走出去看看即可。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
金霸王
2005年06月17日 18:43:38
6楼
从门卫室里的控制盒往电动门留25MM管就够了,一般最多5条2.5线.电源一般也按5*2.5的线配管.
回复