三层框架建筑物,有大约1/3落在原砖窑厂的取土坑内,最深处有8米多(须回填),还未勘探,从现场情况看坑内外均土质良好的粘土层,不知道这个基础应该怎么做,回填部分应如何处理,第一次碰到这种情况,望高手指教。
三层框架建筑物,有大约1/3落在原砖窑厂的取土坑内,最深处有8米多(须回填),还未勘探,从现场情况看坑内外均土质良好的粘土层,不知道这个基础应该怎么做,回填部分应如何处理,第一次碰到这种情况,望高手指教。
2楼
窑厂面积有多大?
不大的话,因为是框架结构还方便,可直接跨越
若较大,就需要回填,回填的一个原则就是:回填土的性质尽量与周围土的性质同,可最大限度地减少沉降的不均匀性,所以直接素土夯实回填即可
回复
3楼
回填不合适,这种处理方法用到3米就不错了
按台阶方式,长短柱和拉梁
回复
4楼
偶觉得直接用周围的土回填,夯实,让后上不用同样性质的土在回填一层,应该是可以的,只是主观意见,仅供参考!
回复
5楼
8米回填土上做基础?我没这个胆量。
台阶方式的话,坡度太陡,似乎也不可行
回复
6楼
按台阶方式,长短柱和拉梁 回填都可以 看哪个省钱.
回复
7楼
是不是可以下部用砂石垫层回填,然后再打2、3步灰土,再在上面做独立基础,然后加设一到基础拉梁
回复
8楼
接短柱或者用碎石混凝土做基础也可以阿
回复
9楼
会填时要注意施工的工续。
再者:回填处土与周围的土类型,防止不均匀沉降。
回复
10楼
地基处理规范上说回填处理最好不要超过3米,8米的回填量又如何可以保证回填的质量呢?
我的意见是:只在框架柱下作处理。方法类是8楼的朋友。
要注意的是应加强基础的整体性!
回复
11楼
桩、墩基础
回复