!!!十万火急,桩断了,求解决办法
xy03605
xy03605 Lv.2
2009年10月19日 23:23:59
来自于建筑施工
只看楼主

:Q 十万火急,我施工的工:handshake 程在挖掘机清理桩间土时在破坏了几根桩,有的桩断了,有的桩头剔出的钢筋齐根断了好多,怎么处理,求高手解答,万分感谢。。。。。。。。。。:handshake

:Q 十万火急,我施工的工:handshake 程在挖掘机清理桩间土时在破坏了几根桩,有的桩断了,有的桩头剔出的钢筋齐根断了好多,怎么处理,求高手解答,万分感谢。。。。。。。。。。:handshake
免费打赏
lgr1962
2009年10月20日 08:59:37
2楼
若是桩上部小范围断了,可找设计单位变更,降低或加厚承台,增加墩高等办法处理.
回复
凌云鸿
2009年10月22日 00:15:08
3楼
最好请设计院的重新验算 处加固补强方案 最终还是要通过设计的 呵呵 所以这个难题让设计的去处理
回复
guanj2007
2009年10月22日 16:55:29
4楼
检测下,把断桩以上部分残体敲掉,再补上来
回复
qin.jq
2009年10月23日 10:48:06
5楼
砼管桩?钻孔灌注桩?沉管桩?
回复
ljz728
2009年10月24日 21:36:56
6楼
对断桩重新检测,如果是灌注桩的话,一般是挖不断钢筋的,楼主你说的太严重了,居然把桩的主筋都弄断了。
该接桩的接桩,不行的话,就让设计院出方案补桩。
如果是灌注桩,我还对你们的钢筋质量表示怀疑。
回复
王审计
2009年10月25日 18:46:19
7楼
应该是PHC吧?到了挖承台了,再去补桩看来是不可能了!
破坏断桩以上部分,从新检测合格,考虑降低承台。
回复
cocayeah8888
2009年10月26日 11:41:07
8楼
请设计盐酸下!加大承台或者进行补桩啊!