隔离变压器的抗干扰原理,
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年10月19日 22:46:04
来自于变压器
只看楼主

请教各位关于隔离变压器的抗干扰原理,今天看到PLC电源回路有隔离变压器,说是起抗干扰作用,不理解,请各位解释解释,谢谢了!!!

请教各位关于隔离变压器的抗干扰原理,今天看到PLC电源回路有隔离变压器,说是起抗干扰作用,不理解,请各位解释解释,谢谢了!!!
lingxuct
2009年10月20日 01:19:23
2楼
电源与用电元件有共同的参考点时,电源上的尖峰脉冲干扰信号就会干扰用电侧元件的正常工作,当有隔离变压器后,取消了共同的参考点,电源侧只提供了电能供给,夹杂的尖峰脉冲可以由低通滤波器和电感来扼制,将其减小到不会影响电路正常工作为止。
三相变压器还可以用Δ形绕组来抵消三次谐波(当然3的n次谐波也同时抵消);
主次绕组之间加金属屏蔽层,并把屏蔽层接地,可防止电源侧发生的对地尖峰脉冲干扰(包括雷电波),减小两绕组之间的电容。
回复
wildwolfyy
2009年10月21日 19:45:33
3楼
区管帮了我不少忙了都,非常非常感谢!!!
回复
liuwj333
2009年10月22日 08:35:15
4楼
根据变压器的变比公式:U1/U2=N1/N2;I1/I2=N2/N1;可以知道,1:1隔离变压器一次侧和二次侧的电压,电流是相同的。
隔离变压器的作用:电气隔离;消除部分谐波(根据结构的不同可以消除不同次的谐波);有效的降低零地电压;
可以消除三次谐波(要求星三角变换隔离结构),高次谐波也是解决不了的。变压器只是变压的作用,并不起到变频的作用,只是在特殊结构的情况下,消除特定的谐波。
回复
lingxuct
2009年10月23日 11:11:17
5楼
1、隔离变压器可以做成380/220V,一次与二次电压不相等的。
2、二次侧可以做成不接地系统,对地无参考点,不存在零地电压的说法。
3、变压器是个大电感,通入“高次谐波”的成份含量极小,一般可以忽略。
4、变压器对低频谐波的阻抗较小,隔离变压器也不可能做“特殊结构”,一般消除谐波都用专门电路及元件,不会在隔离变压器上大动脑筋。
回复

相关推荐