照明图的疑问,请指教~
crescent111
2009年10月19日 16:34:49
来自于照明工程
只看楼主

(图1)(图1)中W1回路,线路是从AL11引出至格栅灯,然后从格栅灯连至开关。W1回路可不可以像(图2)中那样画,线路从AL11引出至开关,然后从开关连至格栅灯。(图2)

Snap1.jpg(图1)

(图1)中W1回路,线路是从AL11引出至格栅灯,然后从格栅灯连至开关。
W1回路可不可以像(图2)中那样画,线路从AL11引出至开关,然后从开关连至格栅灯。

snap001.jpg(图2)

Snap1.jpg


snap001.jpg

免费打赏
gdx8785
2009年10月19日 16:46:31
2楼
1)还是电源管线先进灯头,然后相线进开关为好,也即图(1)的画法,原因是:N线不用经过开关盒.
2)从图上看,照明部分配出是2根线(L ,N),应该加上PE线.
3)图(2)中开关到灯具的导线数没有标注对.
回复
crescent111
2009年10月19日 16:58:35
3楼
1).2)明白了
3)没明白哪里没标注对,可不可以说明下

谢谢~~:hug: :hug:
回复
gdx8785
2009年10月20日 00:38:05
4楼


呵呵,仔细看了,图2在没有PE线的情况下导线数没错,是我看错了.
回复
crescent111
2009年10月20日 09:27:59
5楼
呵呵,知道了,O(∩_∩)O谢谢:call: :call: :call:
回复
kukuspace
2009年10月20日 09:47:24
6楼
第一种方法规范,按第一种比较好。只有火线,可以减少接线的错误,接线也简便。