请教:承重墙开大门洞怎么施工?
pdzy
pdzy Lv.2
2009年10月19日 10:00:09
只看楼主

三层砖混门面楼,底层高3。3米,跨度5。5米,欲开通隔墙,连成大空间,请问各位老师,该怎么施工?一般可拆几米宽?拜谢!!

三层砖混门面楼,底层高3。3米,跨度5。5米,欲开通隔墙,连成大空间,请问各位老师,该怎么施工?一般可拆几米宽?拜谢!!
免费打赏
pdzy
2009年10月19日 10:22:13
2楼
初步构想:墙两头先各开高3米x0。25米的门洞,现浇两根3米x0.25米x0.4米混凝土钢筋构造柱,再在圈梁下、柱头上横向墙的一面开0。12米深、0。5米高的槽,扎筋,现浇成0。2x0。5米的过梁。强度达到后,再开另一面所剩半墙槽,再现浇成另一0。2x0。5米的过梁,和先浇的并成一0。4x0.5米的整梁,托起原圈梁,拆除梁下砖墙。
此方法可行不?门洞多大合适?梁、钢筋的大小该是多少?需要底梁或基础么?若需,多大为好?
回复
caojinchun
2009年10月19日 10:33:07
3楼
按楼主的说法,应该为托梁结构,抗震?
能否形成整体?柱子应与门洞口顶梁形成一榀框架才能行得通.
柱子基础应需要处理.
回复
pdzy
2009年10月19日 12:39:32
4楼

多谢版大指点!基础是加宽好,还是和柱子、梁连成口型框好?
还请更多的前辈不吝赐教~~~~~~~~

[ 本帖最后由 pdzy 于 2009-10-19 12:41 编辑 ]
回复
pangda1234
2009年10月21日 17:00:51
5楼
难题!值得研究!期待好方案!
回复
sinrry
2009年10月27日 15:21:00
6楼
像这种情况,可以按照托梁计算,梁的截面要根据上层荷载(楼面恒活、墙体自重等)进行计算确定,需要注意的是,要考虑托梁与两侧柱的连接及整体性,建议做一个壁式的框架——两侧设柱,上端为托梁,下端相当于基础拉梁,另外,框架应有独立的基础。
设计托梁时,一定要考虑如何与楼板及圈梁连接。
回复
sinrry
2009年10月27日 15:27:41
7楼
柱子施工很容易,墙两侧剔槽,绑筋、支模、浇注既可。托梁施工较麻烦,不要整片墙拆除后施工,应该在圈梁或板底每隔500~1000剔除一个宽300、高同梁高的洞口,然后用H型钢(上下端加焊端板)顶紧洞口上下两侧,形成支撑体系,之后慢慢剔凿梁高范围内的砖墙,进行钢筋绑扎、支模,然后浇注,记住,H型钢支撑不要拆除,与梁现浇在一起。