请教高手:我是新手作结构设计,不知框架结构中的楼梯间中间平台处设的梯柱是由每层框架梁生根,上部直接锚固到平台梁;还是应有基础生根,上部直接锚固到顶层框架梁内?

请教高手:我是新手作结构设计,不知框架结构中的楼梯间中间平台处设的梯柱是由每层框架梁生根,上部直接锚固到平台梁;还是应有基础生根,上部直接锚固到顶层框架梁内?
免费打赏
hitbaicai
2009年10月27日 15:42:43
2楼
框架结构中的楼梯间中间平台处设的梯柱是由每层框架梁生根,,我们这梯柱是混凝土二次浇注。。避免梯柱与主体结构共同工作
还请高手赐教啊
回复
yaslean
2009年10月28日 21:32:27
3楼


梯柱是混凝土二次浇注,那不成次要构件了,是不是想地震的时候让楼梯先破坏掉呀.可是楼梯是竖向交通构件,地震时逃生必用,怎么可以让它先破坏掉呢?
回复
djkzjf12
2009年11月06日 17:07:43
4楼
设置短柱就可以了,不需要一直上顶
层层设置短柱
回复
haoyafang0723
2009年11月13日 16:20:28
5楼
赞同四楼的看法,框架结构中的楼梯间中间平台处设的梯柱是由每层框架梁生根,设置短柱,不需要一直上顶。
回复
lb830207
2009年11月17日 21:23:41
6楼
楼梯间的休息平台不是楼板,平台板和楼板之间没有什么直接作用,在水平地震力作用时,水平力大部分力是由楼板传递的,影响休息平台受到的水平荷载的主要因素是平台自重和水平地震加速度,再就框架柱传递的很小的力(休息平台和梯柱系统的刚度一般远小于框架柱),梯柱界面配筋小并不是因为它不重要而是它不需要那么大的配筋,整体协调变形时它的刚度很小,所以不需要承受很大的力的
回复