梁柱钢筋的选取原则问题
lj028101
lj028101 Lv.2
2009年10月16日 11:41:19
只看楼主

求教各位大侠:施工图配筋中,对于计算书中配筋。除规范构造规定外我们在选取钢筋时要有什么原则呢?拿出去的图老被说“没人说我错,但不合理”。特向大家请教!

求教各位大侠:
施工图配筋中,对于计算书中配筋。除规范构造规定外我们在选取钢筋时要有什么原则呢?
拿出去的图老被说“没人说我错,但不合理”。特向大家请教!
免费打赏
kodee
2009年10月19日 08:56:47
2楼
这个涉及到了施工图的绘制的问题,我们可以一起等待 http://bbs.co188.com/content/0_1448978_1.html
回复
firemiao
2009年10月19日 15:01:46
3楼
同楼上,期待中:lol
回复
ccadzqx
2009年10月20日 11:03:57
4楼
这个问题我觉得一方面自己要有底气,这个底气一是安全,二是尽量经济,自己做到这两点,别人怎么说,自己都有道理来解释。
回复
zainanjing
2009年10月22日 12:32:36
5楼
我觉得梁柱的选筋首先要满足经济含钢量,其次选用钢筋在满足配筋面积的前提下尽可能减少钢筋直径的种类,方便施工。同样满足配筋面积的两种直径钢筋尽量选用直径小的钢筋,这样对抗裂有好处。

jiegourensheng:梁钢筋一般用的多的直径是18、20、22、25.太小直径根数多,施工麻烦。

[ 本帖最后由 jiegourensheng 于 2009-10-28 22:11 编辑 ]
回复
perma
2009年10月28日 15:09:50
6楼
这个各有说法不好说啊

我个人意见是
面筋的间距能大就大
而且算出来是多少就是说少
不要再放大

底筋视情况而定
回复
xtlee
2009年10月31日 20:43:21
7楼
举例子来说。对于楼板来说现在基本用二级钢了,也就是说每一元钱能买到的强度比,这样算来,楼板中的采用二级钢是最合理的,相关问题可以去查一下。但柱子中的钢筋还需谨慎使用。
回复
hhhgggllll
2009年11月04日 21:47:47
8楼
梁柱钢筋的选取原则问题
不太好说:总的说来一般情况下选二级钢,且不要超筋。其次选用钢筋在满足配筋面积的前提下尽可能减少钢筋直径的种类,以方便施工。钢筋直径以18至25为宜。粗了不经济,细了根数多影响施工质量。。。 。。。
回复
baowwhua
2009年11月11日 15:15:18
9楼
这个要结合实际。一是钢筋选取符合所在院的制图习惯。每个院都有一定的制图风格的!有些院片面追求含钢量,钢筋的配置和PKPM直接拉出来的差不多——种类多,乱,但省!如果你在这种院,也得统一风格,不能独树一帜!有些院梁上部通筋为构造配筋,支座据计算要求另配等等(个人意见,同一根梁内不要出现太多的钢筋种类,施工配料太麻烦了!那才是真的不合理了)。二是设计过程中及时了解和沟通。比如设计过程中结合当地情况,HRB400钢筋是否用供应、甲方是否愿意选择采用HRB400级钢筋,现在HRB400和HRB335钢筋价格基本差不多,如果能用HRB400钢筋,同时有货,对梁钢筋那我们当然优先选择HRB400级钢材。
回复
chendeqiang
2009年11月17日 08:52:41
10楼
建议用高级别的钢筋,差几不大,省的不少。甲方高兴,设计人员也能交代。
用高等级钢材是未来的必然走向。
回复
和哈和哈
2009年11月19日 16:55:45
11楼
钢筋种类不要太多,尽量能放一排就放一排,这样有效率高度也大,同一根梁钢筋级别不要相差2级;SATWE里出来的配筋不要人为的放大了,跨度较大的考虑下裂缝;受拉构件尽量使用3级钢
回复