国外4.16KV,60HZ,900KW高压电机直接启动柜需要何种保护?
qmwpy
Lv.7
2009年10月15日 10:25:16
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
1.国外4.16KV,60HZ,900KW高压电机直接启动柜需要何种保护?是改造项目。2.上综合自动化好,还是常规继电器?
1.国外4.16KV,60HZ,900KW高压电机直接启动柜需要何种保护?是改造项目。
2.上综合自动化好,还是常规继电器?
免费打赏
lingxuct
2009年10月15日 17:44:15
2楼
用西门子的7SJ62综保,那里有全套电机保护逻辑。
900KW属小型高压电机,所带设备不是很重要的话,自动控制方面7SJ62能胜任,就不再装本体差动保护了。