只看楼主

一用电量约为4000KW的厂区,有两路10KV高压进线,供7个厂房及库房用电。问题一:变配电室面积约需多大?问题二:项目分三期建设,用几台变压器比较合适?问题三:变压器能否靠近道路外墙(设在一层)?

一用电量约为4000KW的厂区,有两路10KV高压进线,供7个厂房及库房用电。
问题一:变配电室面积约需多大?
问题二:项目分三期建设,用几台变压器比较合适?
问题三:变压器能否靠近道路外墙(设在一层)?
免费打赏
electricity
2009年10月15日 10:01:04
2楼
1. 面积是变压器, 开关柜数量决定的. 和多少KW无关

2. 每期间隔时间多长? 每期负荷多大? 这个问题无法讲, 简单的你就一期上两台, 共六台.

3. 道路外墙是什么? 不过, 变压器的位置看规范, 一般都是一层.
回复
tangpengfe
2009年10月16日 15:28:14
3楼
补充一下,还要考虑设备与墙壁及通道的最小净距
回复
cherrylull
2009年10月19日 15:58:06
4楼
谢谢大侠的指导,因为是第一次做,以后多点经验就好了