无功补偿的功率哪里来啊?
plcxx
plcxx Lv.3
2009年10月14日 21:12:09
只看楼主

没有补偿时,由电源提供无功功率给感性负载,有补偿时,由无功补偿装置提供无功功率,这就减轻了电源的负担,但这无功补偿的功率哪里来啊,我的理解就是,补偿装置还不是从电源中获取功率啊,那不就是还是电源提供无功功率啊。这怎么理解啊???:( :( :(

没有补偿时,由电源提供无功功率给感性负载,
有补偿时,由无功补偿装置提供无功功率,这就减轻了电源的负担,
但这无功补偿的功率哪里来啊,我的理解就是,补偿装置还不是从电源中获取功率啊,那不就是还是电源提供无功功率啊。
这怎么理解啊???:( :( :(
免费打赏
lingxuct
2009年10月15日 00:30:35
2楼
容性电流超前电压90度,感性电流滞后电压90度,补偿电容正好给负载提供感性电流。
回复
lesonlee
2009年10月15日 09:13:23
3楼
依照電容器(理想狀態)元件特性, 其剛併上電網, 確實由電網提供第一次的充電能量,
(如同變壓器和電抗(感)器的湧浪電流), 往後就將此能量與電網做充放電循環,
(這就不用再需要电源提供无功功率, 且提供无功功率), 此現象與電子電路之小
電容器原理一般,

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
folks
2009年10月15日 09:30:20
4楼
容性电流超前电压90度,感性电流滞后电压90度,补偿电容正好给负载提供感性电流。这是真正的原理所在

如果形象点理解,可以这么理解,电容器做为一个负的无功电源向电网供电,以此来抵消电网中的无功损耗。
回复
谢幕623
2009年10月15日 09:46:45
5楼
估计,还是没有解决lz的疑问,哈哈!
回复
xuxianjie
2009年10月15日 15:00:38
6楼



这个解释已经很清楚了!!
回复
谢幕623
2009年10月15日 15:11:24
7楼
电容器是个无源元件,缘何可以发出无功给负载?
它的能量从哪里转换来的?

估计,lz想知道这个.....
回复
plcxx
2009年10月15日 20:16:57
8楼

"电容器做为一个负的无功电源向电网供电"
那电容器无功电源的能量哪里来啊?不是从电网里获取的吗?
回复
plcxx
2009年10月16日 07:23:22
9楼

就是想知道这个
回复
tn-s
2009年10月16日 08:13:36
10楼
感性负载的无功是电能和磁场能的能量交换,容性负载的的无功是电能与电场能的能量交换。接在同一电源感性负载从电源吸收无功时容性负载正好释放无功,而容性负载吸收无功时感性负载恰好释放无功。二者互补(所以叫“补偿”)对感性负载来说,其无功就像是由容性负载提供的一样。
随便说说而已,不必当真。
回复
谢幕623
2009年10月16日 09:27:36
11楼
那按照你的解释,
不接电容器的时候,负载的电感会有周期性的往电网输送无功了?
同理,当不接负载,只接电容器时,电容器会周期性的从电网消耗无功?
回复

相关推荐