今看到一图纸,一路高压进线,2台出线至同型号同大小的变压器低压母排联络运行,联络开关常开状态,其中某台变压器故障时,联络开关合上,无故障变压器带上故障变压器的二级负荷运行。问:联络开关难道不需与变压器低压侧的总断路器都联锁吗?还有就是变压器的高压进线开关不需要联锁吗?

今看到一图纸,一路高压进线,2台出线至同型号同大小的变压器低压母排联络运行,联络开关常开状态,其中某台变压器故障时,联络开关合上,无故障变压器带上故障变压器的二级负荷运行。
问:联络开关难道不需与变压器低压侧的总断路器都联锁吗?还有就是变压器的高压进线开关不需要联锁吗?
ruoranmasm
2005年06月21日 08:02:08
12楼
联锁装置除了机械联锁就是电气联锁了,难道还有其它联锁?我不是学这个的,请鼻兄多多指教。感谢!
回复
大鼻山
2005年06月21日 08:23:21
13楼

电气联锁即可。民规里也有类似规定。