空压机启动11KW 20A 420V 时灯管,及电脑都会关掉。请问要如何解决。谢谢大家。
空压机启动11KW 20A 420V 时灯管,及电脑都会关掉。请问要如何解决。谢谢大家。
2楼
电源进线线径小,或离变压器较远。加大进线线径
回复
3楼
不知楼主是如何接线的?该空压机应该是380V的,也就是平常说的两相,如果接成单项的话,由于启动欠压,电流会过大、启动时间会延长,加之供电线路截面较小,线损大压降大,上面的负载自然不能正常工作了。改接两相即可解决。
回复
4楼
电源进线线径小.那要多少?谢谢。这是在马来西亚(水力发电140KW)的420V。如果离变压器哪里接到空压机会好吗?我有两台空压机。
回复
5楼
这是马来西亚的420V
回复
6楼
不用管它是哪国生产的,你接的是单相还是两相,这是主要的。
回复
7楼
是两相。谢谢:lol
回复
8楼
呵呵!140Kw的小水电做电源?而且是在马来西亚。建议楼主最好监视一下电网电压是否稳定,再做其它检查。
回复
9楼
楼主说的问题的原因是电源进线线径过小,加大进线线径就可以解决问题。
回复
10楼
这个和电缆线径有什么关系?到空压机这里电压降很大吗?
我判断是空压机启动对电压影响太大,瞬时启动后对电源冲击过大,引起整体输出电压降低,低于85%,各用电器就无法正常工作了。可以在启动的时候监视用户端电压,如果是电压有很大的波动的话,建议使用降压起动的方式。:lol
回复
11楼
11KW的电机还好吧,应该没必要降压启动啊.还是先看下他原来的电网电压稳不稳定.
回复