制冷剂充足为什么会出现低压保护?
hw99262@co163
2005年06月15日 18:26:52
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.请教原因.......

冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.
请教原因.......
免费打赏
whq6524356
2005年06月15日 21:41:28
2楼
你说的制冷剂充足指的是什么?有没有具体的压力值?高压多少?用的是什么制冷剂?低压设置的压力值是否偏高?
回复
liuwindfly
2005年06月16日 11:13:39
3楼
有电磁阀的话————检查是否打开?
各种低压管路阀统统打开!短时间的低压基本都是这个毛病
回复
hw99262@co163
2005年06月16日 12:06:58
4楼
低压设置的压力值是否偏高?
不高啊.
机组用的是热力膨胀阀啊~.....
回复
binghe_001
2005年06月16日 13:05:54
5楼
你说的制冷剂充足的标准是什么?查一下低压管路是否有堵,热力膨胀阀是否堵了。
回复
haeshern
2005年06月16日 15:00:26
6楼


同意此种说法
3、检查高代压控制开关的好坏性
回复
cjx262
2005年06月17日 08:51:00
7楼
同意此种说法3、检查高代压控制开关的好坏性查一下电流有没有问题
回复
hw99262@co163
2005年06月17日 11:51:57
8楼


是热力膨胀阀的问题,感温包有问题.....
谢谢大家....

回复
gjhhl
2005年06月21日 16:28:36
9楼
楼主能不能告诉我,感温包出了什么问题?位置不对吗?导致膨胀阀开度过小?
有具体的数值吗?
我正在做这个课题,很需要这方面的数据,谢谢啦!
回复
yousyouc
2005年06月22日 20:43:01
10楼
电磁阀没打开的情况我遇到过,别的我不清楚~~~!
这个我也没考虑过。低压底的话,高压什么情况。
回复
hw99262@co163
2005年06月22日 22:54:53
11楼


感温包坏了..........
回复

相关推荐

APP内打开