制冷剂充足为什么会出现低压保护?
hw99262@co163
2005年06月15日 18:26:52
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.请教原因.......

冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.
请教原因.......
gjhhl
2005年06月23日 12:57:21
12楼
感温包出问题时的数据有吗?如蒸发压力和排气压力,冷冻水冷却水进出口温度,有吗?
回复
shuqing333
2005年07月21日 20:56:59
13楼
是堵把?
回复
wwl12w2005
2005年07月22日 11:24:26
14楼
液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护
回复
frank_8250
2005年07月23日 10:59:34
15楼
电磁阀没打开,检查
回复
462314
2005年07月25日 10:50:27
16楼
我有一台空调,低压太低,吸气压力几乎为0.,加制冷剂也没有用,请大家讨讨,支持一下.不知什么原因.
回复
jxhvac
2005年07月25日 23:10:28
17楼
把吸气截止阀打开或者把吸气过滤器换个新的。
回复
gaolegao
2005年07月26日 15:08:22
18楼
吸气压力低一般有以下几个原因,膨胀阀或是毛细管堵了,制热时由于水温低造成,排气压力低,过热度太低.检查以下你的原因.,
回复
china_hermes
2005年07月28日 00:02:14
19楼
热力膨胀阀损坏,或系统堵塞;冷水系统水流量不足导致蒸发温度过低,形成低压保护
回复
jhzhb2003
2005年07月29日 12:57:40
20楼
如果电磁阀没有问题的话,那要看看你的压力传感器了,再不是的话,检查你的压缩机是否有异常。从最常规的去检查,空调的运行压力参数很重要。
回复
ntktsc
2005年07月31日 14:36:20
21楼
低压保护分析,供参考

1)制冷剂是否充足。
2)电磁阀是否打开。
3)膨胀阀感温包漏气。
4)膨胀阀或毛细管脏堵。
5)蒸发器水道堵塞、水流过小。
6)低压继电器保护值过高。
7)主控板低压检测时间过短。
回复

相关推荐

APP内打开