冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.请教原因.......
冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.
请教原因.......
12楼
感温包出问题时的数据有吗?如蒸发压力和排气压力,冷冻水冷却水进出口温度,有吗?
回复
13楼
是堵把?
回复
14楼
液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护
回复
15楼
电磁阀没打开,检查
回复
16楼
我有一台空调,低压太低,吸气压力几乎为0.,加制冷剂也没有用,请大家讨讨,支持一下.不知什么原因.
回复
17楼
把吸气截止阀打开或者把吸气过滤器换个新的。
回复
18楼
吸气压力低一般有以下几个原因,膨胀阀或是毛细管堵了,制热时由于水温低造成,排气压力低,过热度太低.检查以下你的原因.,
回复
19楼
热力膨胀阀损坏,或系统堵塞;冷水系统水流量不足导致蒸发温度过低,形成低压保护
回复
20楼
如果电磁阀没有问题的话,那要看看你的压力传感器了,再不是的话,检查你的压缩机是否有异常。从最常规的去检查,空调的运行压力参数很重要。
回复
21楼
低压保护分析,供参考
1)制冷剂是否充足。
2)电磁阀是否打开。
3)膨胀阀感温包漏气。
4)膨胀阀或毛细管脏堵。
5)蒸发器水道堵塞、水流过小。
6)低压继电器保护值过高。
7)主控板低压检测时间过短。
回复