冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.请教原因.......
冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.
请教原因.......
22楼
低压保护分析
回复
23楼
低压保护分析:
1)液路的电磁阀没打开
2)膨胀阀感温包内气体泄漏
3)膨胀阀或毛细管脏堵
4)蒸发器水路不畅,流量过小
5)低压压力继电器偏低
6)主控板低压检测保护延时时间过短
回复
24楼
这种现象也有其它原因造成的,有时高低压保护在焊接的时候热引起内部故障,造成失灵误工作,另外,热力膨胀阀比较容易出故障,建议在设计时尽量可以用毛细管,虽然调试的时间长了,可是减少了故障率,还有,出现这种现象也有另一种原因,四通阀上的细管堵塞或四通阀损坏,有时是产品质量问题,但有时也可能是焊接时过热造成。
回复
25楼
可能的原因很多,把制冷原理理解透彻,一通百通。
回复
26楼
可能会有3个原因:1、电磁阀没有打开.2、过滤器堵塞.3、膨胀阀冰塞。请检查这3方面的问题
回复
27楼
同意以上大侠的意见,应该是电磁阀没有打开的原因多一点,仔细检查一下吧!
回复
28楼
除了以上的意见,还有不要忘记高压端过滤器是否独
回复
29楼
大师们我不大懂可能是水路循环不畅,冰水器结冰。系统蒸发温度过低造成。
回复
30楼
呵呵,你那情况我再了解不过了,刚摆平一件这种事情
你在充制冷剂的时候肯定没用真空泵排空,所以当你充注制冷剂的时候会给你造成一种假相,就是压力表已经打到5公斤以上压力,但是过会因为压缩机自动排气仍然会产生低压保护,实在没有真空泵抽真空那就多充制冷剂,达到6公斤压力,如果空气过多隔天仍可能会降到5公斤以下,到时候再给它来一罐就摆平了
回复
31楼
出现这种现象,我想可能有几种情况,第一,你怎么知道它充足了,其次是真是低压有这几种情况,A热力膨胀阀堵了,B,压力表坏了,C,本身没有问题,只是起动前系统压力是平衡的,机组运行起来,吸气口一开,肯定压力显示低,(比高压力表)