商住楼,门市疏于小型门市,带室内楼梯,请问前辈这楼梯净宽最低多少?
ygq-0124
ygq-0124 Lv.2
2009年10月13日 10:02:50
只看楼主

现在有个商住楼,门市疏于小型门市,带室内楼梯,请问前辈这楼梯净宽最低多少?非得1400宽吗?谢谢大家啊![ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-11-2 20:22 编辑 ]

现在有个商住楼,门市疏于小型门市,带室内楼梯,请问前辈这楼梯净宽最低多少?非得1400宽吗?谢谢大家啊!

[ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-11-2 20:22 编辑 ]
免费打赏
pillar-zhang
2009年10月13日 16:46:49
2楼
梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。
( 0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。)
回复
mila524
2009年10月13日 21:32:51
3楼
:( 不好意思。。爱莫能了助
回复
zhudengke0303
2009年10月14日 10:41:30
4楼
没有必要的,你自己查一下规范就OK
回复
鳞影
2009年10月14日 16:14:59
5楼
要看室内楼梯上部使用功能是什么,“如果”功能为辅助用房,就不必套1.4米,按照套内服务楼梯即可。
回复
xiaofu314
2009年10月19日 10:50:32
6楼
做成900宽就可以了,按套内服务楼梯做就可以了
回复
zhangmingyang
2009年10月28日 20:43:26
7楼
做成900宽就可以了,按套内服务楼梯做就可以了
回复
yuyelong11
2009年10月29日 19:53:01
8楼
梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。
( 0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。)sss
回复
xiazhaochun
2009年10月30日 20:12:10
9楼
公共商业用房要通过验收的必须要1400,但如果是住宅净宽1200就符合验收标准了。
回复
hksl1028
2009年11月01日 14:30:31
10楼
不必1400,套用室内楼梯
回复
ljk70973870
2009年11月01日 18:02:14
11楼
没有必要的,你自己查一下规范就OK
回复

相关推荐

APP内打开