小功率电动机的保护如何进行?
supersuper
supersuper Lv.5
2005年06月15日 16:52:50
只看楼主

工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?如果电机是单相电机,又如何?

工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;
民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;
我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?
如果电机是单相电机,又如何?
免费打赏
supersuper
2005年06月16日 19:03:50
12楼
我工作过的地方就因为用微断(没有其它保护元件),烧过几台取样泵。
回复
supersuper
2005年06月16日 19:12:45
13楼
在保护特性方面,IEC898标准内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。............在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947—2标准中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。
引自国内某电气专家。
回复
zuoxaomin
2005年06月16日 19:34:06
14楼

ABB的曲线主要是过载值小,其实我认为加准确的热继,用D曲线也可以。
一样躲开启动电流,ABB也认为空调压缩机可以用D曲线
C曲线不能躲过启动电流不适合做电机保护
回复
supersuper
2005年06月16日 19:47:53
15楼
我手上有个样本,热继从0.1A起可以连续调整,够准确了吧。K特性其实就是过载整定得小点,但按照我上面说计算的,应该也是不怎么可靠的,特别是对小功率电动机,因为他的额定电流是不可调的,不象热继可调整。

另外,家用电器中的空调、风扇、洗衣机等单相电机带的设备有没有过载保护呢?我还没有看过电路图。
回复
s9
2006年12月11日 10:57:34
16楼


原文:“在保护特性方面,IECC898标准内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面,设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7In持续时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于1.45Jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。因此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947—2标准中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。”---《微型断路器的选择使用》 上海市嘉定建筑设计院姚军

IECC898指《家用装置及类似装置用断路器》GBl0963,该文没查到。“电动机定子绕组的过载承受能力为120%”来源为何?是否是指规范GB 50055-93中2.4.8条过载保护公式的可靠系数?请指教。
回复
张元方
2006年12月11日 11:55:33
17楼
大家不知道小功率电机需要内置热保护器的吗?请看GB12350.
回复
s9
2006年12月11日 16:56:47
18楼

??????
内置热保护?
回复
s9
2006年12月11日 17:05:10
19楼
小功率电动机的安全要求GB12350-90里只查到这些:
“ 6.1 电动机应能在下列电压情况下正常启动,对于带有启动元件的电动机,启动时,其启动元件应工作可靠,无接触抖动。
   a. 电动机在0.85倍额定电压下启动三次;
   b. 对于带有启动元件的电动机,还应在1.06倍额定电压下再启动三次。
   在进行本项试验时,应根据电动机在实际使用中的启动情况来确定电动机为空载启动或带负载启动,并在产品标准中明确规定。
   电动机在开始启动时,应为实际冷却状态,在连续启动之间,电动机应达到静止状态再启动。
  6.2 电动机在按6.1条要求启动时,其过载保护装置不应动作。
   是否符合要求,应进行6.1条试验的同时检查判定。 ”
回复
s9
2006年12月11日 17:13:01
20楼
GB12350-2000也没有什么内置热保护器的内容吧?

附GB12350-2000
回复
s9
2006年12月11日 17:37:55
21楼
内置的电机保护器倒是有,如直接埋入电动机绕组中的双金属片温度继电器、热敏电阻温度继电器等,只是不知道哪个规范规定必须设置内置过载保护。