小功率电动机的保护如何进行?
supersuper
supersuper Lv.5
2005年06月15日 16:52:50
只看楼主

工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?如果电机是单相电机,又如何?

工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;
民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;
我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?
如果电机是单相电机,又如何?
免费打赏
张元方
2006年12月11日 17:38:20
22楼
对不起,俺说的“内置热保护器”就是过载保护装置。这个标准没有说必须安装过载保护装置,只是在各项试验中实际上要求带,除非电机的温度就算在非正常运行时也不会超过它绝缘等级所对应的极限温度,当然可以不需要过载保护了。
回复
zzhspeed
2006年12月11日 20:24:59
23楼
断路器也有很小的嘛,再说插座回路也16A呢,你只接一台电脑时,担心过这个问题么?
回复
fanchunjie0224
2006年12月11日 23:49:33
24楼
不知道大家用过施耐德的GV2系列开关没有?小功率电机保护专用的开关.我们系统都用这种开关.我做过40W三相电机的保护,就是用的这种开关.那种3KW以下电机不用过负荷保护的观点实在没办法接受.
回复
zhouyong0227
2006年12月12日 10:51:41
25楼
西门子的3VU系列也是可以的。呵呵。我推荐过客户使用。
回复
张元方
2006年12月12日 13:25:46
26楼
小电机用外置过载保护不是太可靠,例如风盘电机,高速档电流功率都大,但温升一般要低于低速档。
回复
supersuper
2007年02月14日 09:07:11
27楼
老话题重谈。
如果小电机拖动的设备很昂贵,或者防爆场合,或者。。此类场合即使功率低至0.几个kW,都应该装过载保护。
其实我也赞同14楼的用法,即MCB用作短路保护,额定值可以高些,但仍要保证单相接地灵敏度。用热继电器作专门的过载保护。
按照最新的GB13955-2005,还应该用RCD,这样单相接地灵敏度就不需校验了。
最可靠的方式,就是用内置的热开关或热敏电阻来保护电机。
回复
lytx_616
2007年02月21日 00:16:10
28楼
可在线圈端部埋设温度继电器或温度保险。
回复
ar1118du
2007年02月27日 14:24:17
29楼
施耐德的GV2系列以前因为业主推荐用 而用了一次,它似乎是一种一体化的结构.
PTC热敏电阻保护也用过,不过只是用来检测的,一般的保护还是用热继电器.
应该与工艺对设备的保护重要程度作出要求和配合
回复
海风0107
2007年03月06日 00:02:26
30楼
回复
laogameboys
2007年04月28日 15:35:57
31楼
有专门保护小电机的产品,如ABB公司的MS495系列
回复

相关推荐