支管风量如何确定?
net113
net113 Lv.3
2009年10月13日 09:21:33
来自于通风排烟
只看楼主

(1)支管的尺寸也是根据风量与风速求得,假定排风支管风速3m/s,则支管的风量是否可以按支管所供的房间体积乘以换气次数乘以漏风系数求得?(2)一个排风系统,其主管与支管上的风口尺寸是否都相同?

(1)支管的尺寸也是根据风量与风速求得,假定排风支管风速3m/s,则支管的风量是否可以按支管所供的房间体积乘以换气次数乘以漏风系数求得?
(2)一个排风系统,其主管与支管上的风口尺寸是否都相同?
免费打赏
toplhc
2009年10月13日 11:12:00
2楼
(1)排风支管风速你选3,3.1行不?3.2?2.95?好像都行,这样你考虑要不要这个漏风系数对结果影响不大。实际上也是不需要的。
(2)没有任何理由要求一定要相同,算出来是多少就是多少。
回复
w5208833
2009年10月13日 11:18:38
3楼
支管的风量这么计算是可以的,注意要安装风量调节阀,这样才能保证风量平衡
回复
king2006_lyt
2010年01月18日 21:34:37
4楼
回复