1000kVA变压器的10kV电缆为何是150?
河图
河图 Lv.7
2005年06月15日 16:22:28
来自于变压器
只看楼主

在施工图设计深度图样里看到:由高压柜引至变压器的电缆为YJV-8.7/15kV,3*150mm平方,而计算电流才58A。本人觉得用3*50的电缆就够了,为什么用这么大的?实在是搞不懂!

在施工图设计深度图样里看到:由高压柜引至变压器的电缆为YJV-8.7/15kV,3*150mm平方,而计算电流才58A。
本人觉得用3*50的电缆就够了,为什么用这么大的?
实在是搞不懂!

免费打赏
zuoxaomin
2005年06月15日 16:26:35
2楼
与短路电流有关,不能只考虑额定电流,!!!!!!!!!!!
回复
byecar
2005年06月15日 16:26:38
3楼
距离多远?
回复
zuoxaomin
2005年06月15日 16:29:41
4楼


高压远近影响大吗?不是几十公里可能不需要考虑吧!,而且越长成本越高呢(电缆大)

10KV一般不会很远,我的意见是短路电流比较大,所以……
回复
fwb9123456
2005年06月15日 16:57:18
5楼
10KV一般不会很远,我的意见是采用3*50的电缆,140A》58A,如果电缆末端短路,短路电流比较大,KA级的,50和150区别不大。
回复
河图
2005年06月15日 17:01:52
6楼

能说得详细点吗?
选择开关的时候考虑短路电流,选择电缆也和短路电流有关吗?
回复
河图
2005年06月15日 17:03:34
7楼

是指高压柜到变压器的距离吗?
不足10米。
回复
gdr2003
2005年06月15日 17:09:01
8楼
短路电流/电缆的敷设方式/热稳定效验/
回复