三相五线制,配电箱和施工机械还需重复接地吗
zhongcongzhou
2009年10月12日 22:17:29
只看楼主

施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?

施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:
1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;
2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?
3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?
4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。
对电气不太了解,希望知道朋友告知。谢谢。
免费打赏
lingxuct
2009年10月13日 07:26:07
2楼
全部都应用五线,距离变压器50米以外,各箱再打人工接地极,并与电源侧过来的PE线并接。
回复
huihui8364
2009年10月19日 16:05:07
3楼

个人也比较认同这个方法!
回复
leipan23
2010年06月30日 00:53:56
4楼
这个必须的,同意楼上
回复
蛋腚
2010年06月30日 08:30:06
5楼
全部都应用五线,距离变压器50米以外,各箱再打人工接地极,并与电源侧过来的PE线并接。
回复
weilmeng
2010年07月01日 16:14:47
6楼
:victory:
回复
fastboy
2010年07月01日 16:17:45
7楼
回复
a-painkiller
2010年07月01日 16:47:23
8楼
回复
蛋腚
2010年07月01日 19:22:06
9楼
呵呵!学习中
回复
wp15173459364
2010年07月01日 21:38:15
10楼
全部都应用五线,距离变压器50米以外,各箱再打人工接地极,并与电源侧过来的PE线并接
回复
loafer32
2010年07月01日 23:09:49
11楼
变压器出来的也应该是五线制的。
回复

相关推荐