对于《江苏省住宅通病控制标准》一点疑问
unbreakablebrian
2009年10月12日 20:57:45
来自于照明工程
只看楼主

《江苏省住宅通病控制标准》 12.2.2中对于“电线导管在墙面的施工”有这么一段话的规定“墙体内集中布置电导管和大管径电导管的部位应用混凝土浇筑”我们回到工程实践中来看一下这段话1:在砌体或者砖墙上以后都要用混凝土浇注吗?水电工技术上肯定干不了这个吧2:大管径是指多大的管径?32以上的?3:墙体内集中布置,那么在住宅工程中,也只有在配电箱这面墙上同时开槽留几个回路的线管算是比较集中的吧?难道配电箱这面墙上留的线槽最终都不能用水泥砂浆处理,要用混凝土浇注吗???

《江苏省住宅通病控制标准》 12.2.2中对于“电线导管在墙面的施工”有这么一段话的规定

“墙体内集中布置电导管和大管径电导管的部位应用混凝土浇筑”

我们回到工程实践中来看一下这段话
1:在砌体或者砖墙上以后都要用混凝土浇注吗?水电工技术上肯定干不了这个吧
2:大管径是指多大的管径?32以上的?
3:墙体内集中布置,那么在住宅工程中,也只有在配电箱这面墙上同时开槽留几个回路的线管算是比较集中的吧?难道配电箱这面墙上留的线槽最终都不能用水泥砂浆处理,要用混凝土浇注吗???

还请有施工经验的朋友谈一下你们的看法
加肥猫
2009年10月13日 08:43:57
2楼
江苏的这个文件我没有看见过,我只是提供个人经验供大家参考
1.大管径应该在40以上
2.墙体内集中布置电导管和大管径电导管的部位应用混凝土浇筑 应是指模板工放置模板浇注
因施工工艺比较复杂,造价偏高,是设计应注意避免的问题
至少一般的砖混结构多层住宅避免上例发生
回复
unbreakablebrian
2009年10月13日 22:40:17
3楼
版主
你第点讲的是混凝土浇注的施工工艺
我想问一下什么才叫管线集中呢?
你看进入普通的户内配电箱,基本至少是3到4根20的管子在墙上一起开槽走
这种情况能算集中吗???
回复
unbreakablebrian
2009年10月18日 18:25:14
4楼
期待有经验的朋友出来指点一下
谢谢啊