高层建筑暖通空调设计中存在的问题及解决办法
youlf
youlf Lv.7
2009年10月11日 19:08:27
来自于中央空调
只看楼主

论文简介: 介绍了TAT 、SATWE 、ETABS 、SAP2000的应用及概念设计的重要性。 附件名:20106211277099438619.zip 文件大小:552K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

介绍了TAT 、SATWE 、ETABS 、SAP2000的应用及概念设计的重要性。



附件名:20106211277099438619.zip

文件大小:552K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
youlf
2009年10月11日 19:18:22
12楼
7 计算书内容不全甚至全部空白

《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算等。


----这一条很是让人无奈啊,反正我在工作中是做不到的,就现在的时间、报酬,是在是做不出来啊。
回复
youlf
2009年10月11日 19:20:41
13楼
8 平面图、剖面图、系统图不一致

暖通空调设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有的设计,供、回水干管管径,平面图与系统图不一致;有的空调通风设计,风管尺寸,平面图与系统图不一致;设备、部件位置尺寸,平面图与剖面图不一致;设备编号、数量,图纸与设备表不一致;还有的空调设计选用的空调制冷设备型号,平面图、系统图与设备表注写不一,让人无所适从。
回复
youlf
2009年10月11日 19:26:36
14楼
9 问题的原因和解决方法
  设计过程中赶工期,追求眼前效益,缺乏多方案技术经济比较,随意性较大。应进行多方案比较,作出合理的设计。图纸审查不严、流于形式。应坚持三审(自审、审核、审定)制,确保设计(含图纸、计算书)质量,减少出错。
  施工单位在图纸自审时应仔细阅读图纸,及早地解决问题。施工单位在施工时应多思考,不能盲目、一味地按照施工图施工,发现问题及时与设计师沟通解决。
回复
fine_2009
2009年10月12日 09:43:45
15楼
这些不仅仅是高层,多层也一样有这些问题啊。
比较难弄的是时间紧,很容易忙中出错,再就是出现变更图纸时。
回复
z.a.d
2009年10月14日 09:26:49
16楼
暖通专业的工作量越来越大,而那个劳动分配定额的制定,暖通专业越来越惨!业主要求越来越高,时间来不及,所以这个状况很正常!
只能看暖通设计人员自己对自己的要求了!
回复
icefire0721
2009年10月16日 23:17:41
17楼
学习并且自省中……
其实楼主所说的问题很多是时间不够赶工而导致的,比如计算书缺失或不够详细、图面标注不够详细或阀门漏画等等,一些大设计院出的图纸也会出现这种情况。对此我也很无奈啊,本来1个月的工作量被压缩成15天完成,我想不是每个人都能做到十全十美的,只能保证大方向没有问题,小细节再做变更了。
还有就第二项第6条的“还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的”,因为在设计期间设计师以及甲方都没法确定具体的厨房容量,有多少个炉灶多大排风量,厨房是怎样的格局,所以很难给出一个具体的方案。所以很多图纸上设计师都会预留排风(油烟)及新风管道和对应的设备,而不做厨房内部的平面图,细化的工作由甲方日后找厨房设备厂家去深化。
回复
oksoft
2009年10月17日 14:11:18
18楼
学习中…………………………
回复
lyy821110
2009年10月17日 14:30:27
19楼
以后要多多学习防排烟知识
回复
zhllr0303170217
2009年10月20日 10:50:40
20楼
好东西,值得学习…………
回复
kong332193649
2009年10月20日 14:34:55
21楼
:kiss: ~~~~~~~~~~
回复