高层建筑暖通空调设计中存在的问题及解决办法
youlf
youlf Lv.7
2009年10月11日 19:08:27
来自于中央空调
只看楼主

论文简介: 介绍了TAT 、SATWE 、ETABS 、SAP2000的应用及概念设计的重要性。 附件名:20106211277099438619.zip 文件大小:552K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

介绍了TAT 、SATWE 、ETABS 、SAP2000的应用及概念设计的重要性。



附件名:20106211277099438619.zip

文件大小:552K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
youlf
2009年10月11日 19:08:55
2楼
3 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题

《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7 m/s;条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3。《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)。然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显然小了许多。
回复
youlf
2009年10月11日 19:09:25
3楼
4 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算

《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60 m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。
回复
youlf
2009年10月11日 19:10:15
4楼
上面这一条在实际中有好多争议啊。
回复
youlf
2009年10月11日 19:10:47
5楼
5 高层建筑排烟系统排烟口选型不当

《高规》规定,(通风空调)风管穿过防火分区的隔墙处应设防火阀。笔者认为,排烟风管不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应在穿防火墙处设当烟气温度超过280 ℃时能自动关闭的防火阀,并与排烟风机联锁。然而,有的工程在设计时对此有疏忽。
6 以上问题的原因和解决方法
  对现行设计规范、规定、标准学习不够、理解不透,贯彻执行不够,有的设计师责任心不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提高贯彻执行设计规范的自觉性。图纸审查不严、流于形式。应坚持三审(自审、审核、审定)制,确保设计(含图纸、计算书)质量,减少出错。
回复
youlf
2009年10月11日 19:11:28
6楼
二、设计中存在的问题和解决方法
1 设计(施工)说明的内容不完整

《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等。然而,有些工程的设计说明内容很不完整。
回复
youlf
2009年10月11日 19:12:38
7楼
2 冷冻水系统设计不合理

冷冻水系统设计存在不合理之处:①有的冷冻水系统由1条主立(干)管引进,分几个环路,分环上不设阀门,给系统运行调节、维修管理造成不便。②有的空调系统为双侧连接,两侧热负荷及空调器数量相差悬殊,而供、回水支管管径却相同,两侧水力不平衡,难以按设计流量进行分配。③、空调水系统同程、异程混用,给调试、维护带来一定的困难。
回复
youlf
2009年10月11日 19:13:49
8楼
3 空调系统的选择不合理

如某工程甲方要求部分房间要保持恒温恒湿,设计师简单地考虑从系统中分离单独地成为一个支路,增加了运行维护的难度,也加大了能源的消耗。这样的系统满足不了甲方所提的要求。又如某工程设有指挥大厅、会议厅、计算机房等,此类性质的用房,理想的空调系统应是低速风道系统,而设计却采用了风机盘管系统,显然是不合理的。
回复
youlf
2009年10月11日 19:14:46
9楼
4 平衡阀的设置存在问题
  空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上。而有的工程仅用普通的阀门代替平衡阀,有的在新风机组冷冻水供、回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。

5 风口的位置设置影响建筑美观
  如某高层建筑,厕所排风系统未设专用的风道,而是各自独立,在外墙设置风口,大大影响了建筑美观。还有的工程,新风口的位置布置不合理,也影响了建筑美观。
回复
youlf
2009年10月11日 19:16:13
10楼
6 平面、系统图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏

《设计深度规定》对暖通空调平面、系统图要表示的内容作了详尽的规定。然而,相当多的工程设计未完全按规定绘制,存在的主要问题是:供暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸;有的立管未编号;通风空调平面图,有些未注明各种设备编号及定位尺寸;供暖系统图,有的立管无编号,而以建筑轴线号代替;有的管道变化处(转向处)标高漏注;有的甚至未画供暖系统图或立管图;还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的。
回复
youlf
2009年10月11日 19:16:52
11楼
我自己在作图及审别人图纸时候,这一条好像是问题最多的。