[摘要]近几年来,随着我国城市化进程的加快,建筑业得到了迅速的发展。同时,由于人们生活水平的提高,老百姓越来越关注室内环境品质。因此,作为室内环境的创造者和维护者———暖通空调系统受到格外的重视。可以说,暖通空调产业进人了黄金时期。本文结合某大厦的暖通空调设计等方面进行论述。 [关键词]暖通空调 设计 一、工程概述某大厦建筑面积约11万m2,建筑高度67.3m。地上共17层:包括首层商务、服务、辅助性商用,2-16层为办公、17层为俱乐部;地下共3层:包括餐厅、厨房、会议、物业管理办公、各类机房、汽车库、自行车库、仓库及人防等功能。标准层高3.70m,办公室内净高2.65m,空调面积约7.9万m2。大厦四立面约75%的面积为透明白玻璃点式幕墙,是一幢整体性、高档次、多功能、智能化综合写字楼。
[摘要]近几年来,随着我国城市化进程的加快,建筑业得到了迅速的发展。同时,由于人们生活水平的提高,老百姓越来越关注室内环境品质。因此,作为室内环境的创造者和维护者———暖通空调系统受到格外的重视。可以说,暖通空调产业进人了黄金时期。本文结合某大厦的暖通空调设计等方面进行论述。
[关键词]暖通空调 设计
一、工程概述某大厦建筑面积约11万m2,建筑高度67.3m。地上共17层:包括首层商务、服务、辅助性商用,2-16层为办公、17层为俱乐部;地下共3层:包括餐厅、厨房、会议、物业管理办公、各类机房、汽车库、自行车库、仓库及人防等功能。标准层高3.70m,办公室内净高2.65m,空调面积约7.9万m2。大厦四立面约75%的面积为透明白玻璃点式幕墙,是一幢整体性、高档次、多功能、智能化综合写字楼。
二、空调系统根据大厦高起点的定位,空调系统按照高标准、高效、经济节能的原则进行设计。室内设计参数如下: 目前大厦冷冻机装机冷量为13185kW(3750 RT),空调总冷负荷为11866KW,冷负荷指标为108.6W/m2。冷冻机房位于地下二、三层,采用4395KW/台(1250RT/台)离心式冷水机组三台,冷媒为R134a。冷冻水供回水温度7/12℃,冷却水进出水温度32/37℃。冷冻水系统为一次泵复式变流量系统。水泵三用一备,抽出式设置。分、集水器间设旁通管和压差调节阀以保证供回水管路压力平衡及过渡季出现冷冻回水温度过高时降低其温度,使冷水机组安全运行。为避免负荷偏载发生、平衡管网阻力,在水泵出口上设置动态平衡阀以保证水系统在出现流量变化等状况时能安全、平稳地工作。
水系统由设在屋顶的膨胀水箱定压,冷冻水系统充水及补水均使用软化水。空调水系统主干管采用下供下回双管异同程结合式系统,按空气、新风处理机组和风机盘管两个环路供水。空气、新风处理机组环路为四管制,为有利于冬季加热盘管防冻,提高传热效率,热水供回水温度为85/60℃,由热交换站提供。为解决管路水力失调和节能的问题,各末端机组均设静态平衡阀和电动调节阀。风机盘管环路为二管制,冬、夏季供水转换在冷冻机房进行,冬季供回水温度为60/50℃,各供水单元回水干管上均设静态平衡阀。四管制供水,使系统具备同时供应冷热水的可能性。尤其是在过渡季,当大厦南北两侧要求分别供冷、暖时,通过管路切换,可满足要求。根据房间的使用功能,设置了全空气空调系统和风机盘管加新风的空调系统。地下一层餐厅、多功能厅、厨房、地下二层变配电间及首层大堂、顶层俱乐部采用全空气系统。根据各自的负荷特点,空调循环风量为35-40m3/h.m2,新风比为30-45%。综合考虑节能、降低投资、保证送风的清洁度和便于控制管理的要求,除厨房和变配电间之外,均采用一次回风系统。厨房和变配电间为直流式系统。一层大堂气流组织方式为双侧对喷多股平行射流方式,其余均为上送上回或侧送上回方式。为保证新风的清洁度,避免新、排风的交叉污染,各系统新风取风方式结合建筑特点,采取由集中新风竖井从大厦上部引入和各层就地取风的两种方式,并使新风口远离各排风口。
空气、新风处理机组均采用了初、中效过滤,以保证室内空气洁净度达到高标准。冬季加湿为液下浸透湿膜方式,餐厅、厨房、变配电间冬季不设加湿。为避免由于冬、夏季冷热水温差过大造成盘管因热胀冷缩导致过度疲劳、缩短使用寿命,采用了冷热双盘管。各层办公室和人员流动性大,负荷变化频繁的首层商务、服务、展示厅、零售店、贵宾室及中小会议室等采用风机盘管加新风系统。针对销售和出租以及物业管理的需要,各层办公室大开间区域均按约100m2面积划分控制单元、设置供回水回路以便于检修和维护并避免干扰其它租户。为了减少室内风机盘管的负荷,减少凝结水量,有利于降低风机盘管的噪音,保证新风的清洁度,将新风处理到室内状态的机器露点温度并送至风机盘管出风口上。这一做法还避免了若将新风送至风机盘管回风口位置上,当风机盘管的风机停止时,新风从回风口流入房间把沾附在回风过滤网上的灰尘吹入室内的缺点。为保证大厦24小时值守的机要部门、业务值班室及计算机中心等特殊部门的正常运行并不受集中空调系统运行的影响和干扰,节约能源,设置了局部空调系统。电话总机房、消防安全监控中心,楼宇自动化监控中心分别设置风冷柜式空调机组;计算机中心采用机房专用恒温恒湿机组;航运业务值班室及机要室采用VRV系统;弱电电缆引入小室和电梯机房采用分体空调。
三、冬季热源及采暖系统设计采暖空调热负荷为12650KW,热指标为115.8W/m2。热源由城市热网供给,一次水供回水温度为95/70℃,经热交换后,高温二次水供回水温度为85/60℃,供采暖系统及空气、新风处理机组使用。各类机房、自行车库等设5-8℃的值班采暖,人防掩蔽体采暖设计温度为18℃,厕所为16℃;低温二次水供回水温度为60/50℃,供风机盘管和汽车坡道化雪系统使用(化雪系统因故未上)。为保证一层室内良好的温度环境,抵挡大门的冷风侵入,在各大门入口处均设置了热空气幕。
四、通风防排烟系统各类机房或库房的通风换气次数如下表。
为避免二次污染,结合大厦建筑结构的特点,地下各类用房分别采用窗井排、补风及屋顶高空排放两种通风排烟方式。地下各类机房、库房和汽车库均通过不同窗井排风排烟和补风;垃圾间、厕所和厨房分别通过排风竖井将排风从屋顶排出。须设机械排烟的库房、汽车库及厨房等均设置采用双速风机的通风兼排烟两用系统及补风系统。部分系统根据需要同时设置了通风电动风阀和排烟防火阀。平时通风时,双速风机低速运转,开启电动风阀,关闭排烟防火阀;火灾时,双速风机高速运行,关闭电动风阀,按防烟分区开启各排烟防火阀及启动补风系统,以保证通风兼排烟的双重功能要求。中庭通风兼排烟风机位于屋顶设备层。
平时根据中庭的空气温度开启部分风机,火灾时,所有风机全开,以保证顺利排烟。楼梯间及其前室,消防电梯间前室均分别设置机械加压送风系统。着火时,通过楼梯间常开风口及被开启的前室着火层及其上下各一层的风口送风,使风压按楼梯间→前室→走道形成递减的压力梯度,以达到防烟的目的。须设机械排烟的空调房间及内走道均设置机械排烟系统或通风兼排烟系统。
为保证排烟顺利,在无自然补风条件的空调房间,利用其空调系统进行补风:即按防烟分区分别设置排烟防火阀,着火时,开启机械排烟系统及该防烟分区的排烟防火阀,保持空调送风作为补风,达到空调系统按防烟分区及时补风,排烟系统顺利排烟的目的。
五、空调系统控制作为大厦先进的BAS楼宇自控系统重要组成部分的空调系统控制,是保证空调系统达到高效节能的目的,实现现代化运行管理的重要手段。根据大厦的功能特点,为了便于管理和节省投资,空调系统控制采取了中央控制 和局部区域自控相结合的方式。冷冻机房设置双重控制即以机房就地控制为主,以中央控制室监控为辅的方式。自控包括开停机的自动动作程序,通过负荷流量计算来确定开机台数及调节运行负荷率、机组的轮时启动程序以及旁通环路的自动开启和关闭。空气、新风处理机采取以中央控制为主、就地控制为辅的方式。空气处理机组自控包括根据回风温、湿度控制其表冷(或加热)段及加湿器(冬季)的水阀开度、调节新风比、通过过滤器两侧的压差传感信号报告过滤器的堵塞情况、提供风机故障报警及设备停机时自动关闭新风阀。新风处理机组自控包括根据室外空气焓值控制其表冷(或加热)段及加湿器(冬季)水阀开度,通过过滤器两侧的压差信号报告过滤器的堵塞情况,提供风机故障报警及设备停机时自动关闭新风阀,冬季当加热段后温度低于5℃及停机时提供防冻保护。门厅、厕所等公共场所的风机盘管采取中央控制方式,由中央控制室实行远程群控。其它专用场所风机盘管采取局部区域就地控制方式。通过温控三速开关控制风机盘管风机的启停和三速运转,根据室温自动调节盘管水阀的开关。
六、结束语
暖通空调方案设计是整个暖通空调系统生命周期中最为关键的一环,是后续工作顺利进行的重要保障。该大厦暖通空调系统自投入使用以来,经过三个冬季、四个夏季的运行,事实证明系统达到了设计的要求。