Id2,Id3的含义是什么,如何计算?
河图
河图 Lv.7
2005年06月15日 09:37:51
只看楼主

我看到的图纸,变电所低压主受开关的参数如下:Id1=2000A;Id2=8000A,0.4S;Id3=20000A我知道Id1代表过载长延时的整定电流,但不知道Id2与Id3代表什么含义?0.4S表示什么?这些参数是如何计算的?各位见笑了,请指教。谢谢!

我看到的图纸,变电所低压主受开关的参数如下:
Id1=2000A;Id2=8000A,0.4S;Id3=20000A
我知道Id1代表过载长延时的整定电流,但不知道Id2与Id3代表什么含义?0.4S表示什么?
这些参数是如何计算的?
各位见笑了,请指教。谢谢!


免费打赏
王若男
2006年06月21日 15:31:44
12楼


多问问就知道了多了?反正不懂就问!
回复
dsy123456
2006年06月21日 16:46:39
13楼


同意,呵呵,其实非电气专业出生的, 真的很多基础东西都不懂的。
深有体会,现在问多了,书看多了。终于懂得多了些,从这个论坛里学到的也不少。
回复
wind65
2006年06月21日 17:08:31
14楼


第3条说错了,应该是变压器低压侧主断路器的瞬时整定值(Id3)应躲过线路尖峰电流,并且小于线路末端单相对地短路电流除以1.3