小高层排水管的问题
kukuspace
kukuspace Lv.5
2009年10月10日 11:16:10
只看楼主

1.12层的住宅我是否可以设螺旋单立管呢,排水 能力不知道够不够。2.水从高处落下冲力不会损坏立管底部与排出管间的弯头吗,比如50层的房子,12层的房子。

1.12层的住宅我是否可以设螺旋单立管呢,排水 能力不知道够不够。
2.水从高处落下冲力不会损坏立管底部与排出管间的弯头吗,比如50层的房子,12层的房子。
免费打赏
wuyq022
2009年10月10日 15:09:31
2楼
1根据水力计算,12层的住宅可以设螺旋单立管排水 ,但是规范规定宜采用专用通气管,这样气流组织好一些,而且噪音小一些
回复
lytliangyantao
2009年10月10日 16:15:28
3楼
1、12层完全可以用单立管排水。
2、对于高层(小于100m),规范有明文,要有防止冲坏底部弯头的措施(如固定支墩等)
3、对于超高层(如50层),排水立管要注意消能,以减小排水的冲力。(如消能舌头、立管中间断开偏点上部流向等措施)
回复
haosemi
2011年05月08日 19:10:48
4楼

你的高层,超高层界定哪里来的,看不懂
回复
yudetang
2011年05月13日 01:14:45
5楼
半夜三更 赚点土木币不容易啊
回复
haha930
2011年05月13日 10:47:22
6楼



一点愚见:高层指13层至30层的,超高层指30层以上的
回复
xuyanzhao
2011年05月13日 17:13:50
7楼
超高层一般是100米以上的
回复