我想用手算计算基础,我知道基础尺寸用标准组合,配筋用基本组合,可具体用哪个值啊,jccad中读取荷载后,标准组合和基本组合有很多啊,是取当前组合下:标准组合1×恒+1×活,基本组合1.2×恒+1.4活;还是目标组合中选最大轴力;或者不在jccad中取而取pmcad平面荷载显示校核下的竖向导荷,还是底层柱最大组合内力???望哪位前辈告知啊
我想用手算计算基础,我知道基础尺寸用标准组合,配筋用基本组合,可具体用哪个值啊,jccad中读取荷载后,标准组合和基本组合有很多啊,是取当前组合下:标准组合1×恒+1×活,基本组合1.2×恒+1.4活;还是目标组合中选最大轴力;或者不在jccad中取而取pmcad平面荷载显示校核下的竖向导荷,还是底层柱最大组合内力???望哪位前辈告知啊
2楼
标准组合1×恒+1×活
回复
3楼
程序自动取各工况最大值。
回复
4楼
大哥我说的是手算
回复
5楼
目标组合,标准组合:lol
回复
6楼
确定基底截面时用标准组合,在基础配筋计算时采用基本组合
回复
7楼
这话不对的,应该按楼层考虑活荷载折减。
应该:标准组合1×恒+活*折减系数*层数
回复
8楼
目标组合中选最大轴力
回复
9楼
我也是这样定的 目标组合 最大轴力
回复
10楼
标准组合1.0*恒+1.0活 基本组合为1.2*恒+1.4*活和1.35恒+1.4*0.7活两者的较大值
回复
11楼
手算基础?劝楼主还是别折磨自己了。取什么样的荷载组合估计地球人都知道。问题是荷载组合那么多,你知道怎么确定最不利的情况么?不知道只好每个组合都算一遍了,而且基础不是只有一个...你这不是自虐么...
回复