关于35KV穿墙套管
yujunzhilian
2009年10月09日 21:10:20
只看楼主

我们公司刚开始做一批35KV的高压柜,买回来的穿墙套管上面都盯着一根软线,听说是防“涡流”用的。请问一下各位大虾,那样的工作原理是怎么样的?还有那根线到时候怎么连接呢?接在壳体上吗?套管好像是穿母排用的。

我们公司刚开始做一批35KV的高压柜,买回来的穿墙套管上面都盯着一根软线,听说是防“涡流”用的。
请问一下各位大虾,那样的工作原理是怎么样的?还有那根线到时候怎么连接呢?接在壳体上吗?套管好像是穿母排用的。
免费打赏
em7258
2010年04月04日 13:57:26
12楼
说的很精辟!
回复
lichao403538143
2010年08月25日 15:11:13
13楼
学习了:) :lol
回复
hanbing62062
2010年08月25日 15:38:50
14楼
是直接连在母线排上 我们做过
回复
lizhengang923
2010年10月29日 09:00:02
15楼
正需要啊!谢谢楼主了
回复
sdzbwz
2011年05月16日 16:55:35
16楼
说的很精辟,学习了
回复
pjltbea
2011年05月17日 00:18:41
17楼
等电位导线一定要安装牢固,本人见过因为母线套管侧等电位螺丝虚接,导致母线套管炸裂的事故
回复
启明双子
2011年11月10日 19:18:19
18楼
我们做的高压柜用的都是这种穿墙套管,上面说的很对,用这种套管有很多好处,比如又一次我们做的35KV的柜,母排对套管(普通套管)放电,最后换了这种套管,放电现象就没有了,就等于是把母线和套管做了等电位处理。
回复
lizhihong127
2012年06月15日 20:59:13
19楼

学习了
回复
lingxuct
2012年06月16日 10:19:52
20楼
高手不少,7楼和11楼更是详细地说明了电学原理!

讲通俗一点,是防止放电的!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-16 10:21 编辑 ]
回复
lizhihong127
2012年07月06日 12:20:17
21楼
我想知道既然穿墙套管内壁有屏蔽环,且通过导线和母排进行等电位连接(达到均匀电场目的);
哪触头盒也号称有屏蔽环为什么没有屏蔽线?他的屏蔽效果会不会因此变差?
回复