我们公司刚开始做一批35KV的高压柜,买回来的穿墙套管上面都盯着一根软线,听说是防“涡流”用的。请问一下各位大虾,那样的工作原理是怎么样的?还有那根线到时候怎么连接呢?接在壳体上吗?套管好像是穿母排用的。
我们公司刚开始做一批35KV的高压柜,买回来的穿墙套管上面都盯着一根软线,听说是防“涡流”用的。
请问一下各位大虾,那样的工作原理是怎么样的?还有那根线到时候怎么连接呢?接在壳体上吗?套管好像是穿母排用的。
2楼
等电位用的,连接在母排上
回复
3楼
二楼回答正确,楼主的穿墙套管多少钱?那买的?
QQ:4519377
回复
4楼
屏蔽线!防止过电压击穿母线套管!
回复
5楼
等电位屏蔽罩,用来均匀电场,直接连在母排上.
回复
6楼
很精辟的论述 :victory: :victory:
回复
7楼
总所周知,高压与环氧体之间以及安装板与环氧体之间,由于介电常数差距很大,会产生很大的场强。现在的穿墙套管都加装了双屏蔽环,即包括接地环和高压环。接地环目的是为消除金属安装板与环氧体之间的小气隙,将地引入环氧体中,高压环的目的也是为消除母排与环氧体之间小气隙,将高压引入环氧体中,环氧体的击穿场强远远高于空气的击穿场强,从而提高产品的耐压强度。
回复
8楼
学习了7#说的很精辟!
回复
9楼
精辟!
回复
10楼
我们公司做的穿墙套管没有屏蔽圈,套管才有屏蔽圈,有点设计师一个屏蔽圈铁丝网+一个屏蔽铁丝。。。我只是个外行
回复
11楼
1.电场越均匀,越不容易被击穿;
2.普通穿墙套管容易被击穿的原因是:矩形母线外轮廓有尖端,电荷积聚,局部场强过大。另外金属隔板断面的面积很小,也造成电荷积聚,局部场强过大。所以更容易击穿;
3.增加外屏蔽罩(与柜体等电位),可以起到均匀电场的目的,提高击穿电压;
4.在套管内壁涂上半导体涂层,再用导线(就是你所见到的导线)与一次导体相连,构成等位体,就相当于把矩形母线外轮廓变成了圆柱形,与外屏蔽环构成了内部电场均匀的圆柱型电容器,耐压强度大幅提高。