高度在50米,排烟管是宽1.3M×长1.6M,要从50米高的位置按台抽风机 请教要用多大功率的抽风机?
高度在50米,排烟管是宽1.3M×长1.6M,要从50米高的位置按台抽风机
请教要用多大功率的抽风机?
2楼
说出风量,可能还有人帮你算算,至少大概可以估算一下。
回复
3楼
出风量不清楚,只知道厨房面积在270平米
回复
4楼
刚刚接到实际的数据是 电机11KW,风量13799m2/h,转速1600r/min,全压1403pa,高度50m,厨房面积是270m2,
请各位大侠帮忙计算下这样能抽烟出去吗?
回复
5楼
可以 可以抽得出。
回复
6楼
风压取1400pa是不是太大了,不过才50米的高度,风速也很低。如果取较低的风压,则用不着11kw的风机,可能4-5.5kw就够了。另外,你说的这个抽烟机到底是排厨房的油烟还是消防用的排烟风机?13000的风量是怎么来的?
回复
7楼
数据都是从设备上得到的,你们说可以可是实际现在使用的效果很差,厨房炒菜的油烟还是很大,真不知道是怎么回事,
请各位帮帮忙想想 谢谢
回复
8楼
谁说风量可以了,我觉得风量不够大,但是风压似乎偏大。如果按照全面通风来估算,270平米,40次/h换气,4m层高,则风量高达43200,你仅仅只有13000。
回复
9楼
我的理解也是觉得风量不够大,能教下如何计算抽风大小的呢?谢谢
回复
10楼
100%同意。
500~600Pa就够了
回复
11楼
风量确实小了,风压大了,风机选的不太合适