请各位帮忙算下抽烟机大小如何选择
zengfeilong
2009年10月09日 15:56:04
来自于通风排烟
只看楼主

高度在50米,排烟管是宽1.3M×长1.6M,要从50米高的位置按台抽风机 请教要用多大功率的抽风机?

高度在50米,排烟管是宽1.3M×长1.6M,要从50米高的位置按台抽风机
请教要用多大功率的抽风机?
免费打赏
toplhc
2009年10月10日 10:16:46
2楼
说出风量,可能还有人帮你算算,至少大概可以估算一下。
回复
zengfeilong
2009年10月10日 16:06:51
3楼
出风量不清楚,只知道厨房面积在270平米
回复
zengfeilong
2009年10月10日 16:17:35
4楼
刚刚接到实际的数据是 电机11KW,风量13799m2/h,转速1600r/min,全压1403pa,高度50m,厨房面积是270m2,
请各位大侠帮忙计算下这样能抽烟出去吗?
回复
river882
2009年10月11日 17:38:06
5楼
可以 可以抽得出。
回复
blackeye
2009年10月11日 21:35:10
6楼
风压取1400pa是不是太大了,不过才50米的高度,风速也很低。如果取较低的风压,则用不着11kw的风机,可能4-5.5kw就够了。另外,你说的这个抽烟机到底是排厨房的油烟还是消防用的排烟风机?13000的风量是怎么来的?
回复
zengfeilong
2009年10月14日 17:11:44
7楼
数据都是从设备上得到的,你们说可以可是实际现在使用的效果很差,厨房炒菜的油烟还是很大,真不知道是怎么回事,
请各位帮帮忙想想 谢谢
回复
blackeye
2009年10月14日 18:20:50
8楼

谁说风量可以了,我觉得风量不够大,但是风压似乎偏大。如果按照全面通风来估算,270平米,40次/h换气,4m层高,则风量高达43200,你仅仅只有13000。
回复
zengfeilong
2009年10月15日 11:45:15
9楼
我的理解也是觉得风量不够大,能教下如何计算抽风大小的呢?谢谢
回复
libo2000
2009年10月16日 01:25:39
10楼

100%同意。
500~600Pa就够了
回复
w5208833
2009年10月16日 13:30:08
11楼
风量确实小了,风压大了,风机选的不太合适