避雷器击穿原因是什么
王磊
王磊 Lv.7
2005年06月14日 17:47:38
只看楼主

我厂从6月11日到6月13日,每天都有避雷器击穿烧毁的事故发生,共击穿避雷器4只。并且击穿的避雷器都是B相。 厂内供电系统概况:总高压室共有高压开关柜18面型号GG-1A(F),二路供电。车间内有高压控制柜8面,都是控制10KV电动机。每台都装有氧化锌避雷器,持续运行电压6.6。 击穿避雷器的位置;1进线电缆避雷器。2高压电动机控制柜。3总高压室电压互感器柜内避雷器和35kv变电站出线避雷器。

2005年06月14日 18:38:32
2楼
小电流接地保护有动作吗?
回复
lengbing
2005年06月14日 19:28:17
3楼
10KV电动机选6.6KV持续运行电压的壁雷器??????
回复
wysh
2005年06月14日 19:47:39
4楼
质量问题
回复
王磊
2005年06月14日 21:14:08
5楼

避雷器的型号为HY5WS-12.7/50,适用于;系统额定电压10KV,避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压6.6KV,
回复
王磊
2005年06月14日 21:14:55
6楼

小电流接地信号没有动作。
回复
王磊
2005年06月14日 21:18:54
7楼

已经连续运行2年,今年3月份刚校验过,
为什么前些时间没有击穿,刚从11日到13就开始击穿了?难道这三天就是寿命到期的时间吗/
回复
王磊
2005年06月14日 21:19:53
8楼
为什么出现的问题老是在B相呢?
回复
hcb
2005年06月20日 22:12:29
9楼
是真空断路器吗?是的话检查开关的行程。是操作过电压?
回复
atu16
2005年06月21日 09:27:13
10楼
已经连续运行2年,今年3月份刚校验过,为什么前些时间没有击穿,刚从11日到13就开始击穿了?难道这三天就是寿命到期的时间吗/

回复
shanxiaobo
2005年06月21日 13:28:24
11楼
根据通常的经验 看你电动机在什么样的性质下运行 带什么负荷 电动机空转功率因数是很低 QQ329095578
回复

相关推荐

APP内打开