照明开关选16A还是10A?
漫天飞雪
2009年10月08日 15:08:12
只看楼主

最近审图时有要求,由于翘板开关额定电流一般为10A,断路器如果为16A,则在过载时(如漏电,相零线之间漏电则漏电保护应该也没作用)无法保护到翘板开关,因此应该选10A的断路器,请问是否有道理??

最近审图时有要求,由于翘板开关额定电流一般为10A,断路器如果为16A,则在过载时(如漏电,相零线之间漏电则漏电保护应该也没作用)无法保护到翘板开关,因此应该选10A的断路器,请问是否有道理??
免费打赏
gamineshow
2009年10月08日 16:51:53
2楼
给楼主参考

开关主要是短路保护,不是过载保护
回复
huanghesheng
2009年10月08日 23:25:30
3楼
翘板开关控制的灯具不会过载,在非金属性故障下的过载不必考虑,因为目前的技术还无法解决,比如非金属性故障下的几个安培电弧电流,就会烧坏线路和开关的绝缘,10A的断路器也无法保护。
回复
混在电气
2009年10月09日 10:29:28
4楼
一个断路器又不是只带一个开关
回复
seraphao
2009年10月09日 11:07:06
5楼
楼主,和审图的沟通一下:
1、16A的断路器主要是用来保护导线的,不是保护跷板开关的。所谓的短路保护、过负荷保护都是指的保护导线;
2、灯具设置时就应考虑跷板开关的承载电流,如果按规范设置了灯具和光源,跷板开关就没事。

[ 本帖最后由 seraphao 于 2009-10-9 11:12 编辑 ]
回复
electricity
2009年10月09日 11:24:22
6楼
这都是什么烂审图!!!
回复
gdx8785
2009年10月09日 13:56:33
7楼


这审图的真逗且没明白断路器是保护什么的.
回复