现在做一个项目,干式变压器容量为315KVA,高压柜(选用环网柜)\低压柜(MNS)和变压器同置一室,同事说要用封闭母线,我考虑用电缆出线,不知道行不行?[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-10-7 20:42 编辑 ]
现在做一个项目,干式变压器容量为315KVA,高压柜(选用环网柜)\低压柜(MNS)和变压器同置一室,同事说要用封闭母线,我考虑用电缆出线,不知道行不行?
[
本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-10-7 20:42 编辑 ]
2楼
当然可以,只是315的变压器二次电流应该是455A,你的70电缆时如何算出来的?
回复
3楼
:victory:
回复
4楼
采用封闭母线或电缆出线都行,
个人对于315kVA这么小的变压器也是偏向于使用电缆出线,
除非工程上有什么特别的情况。
回复
5楼
干变与低压进线柜之间可并排放,在电流不大的情况下,用电缆有其很大的优点。进线柜下进线,进线断路器直接返上到主母线,让柜子结构简单。而且不会受距离及位置的影响,我支持。
用70的电缆我也支持!二根YJV交联电缆(70平方)的安全载流量有450A左右,315变压器的额定电流只有455A,非常配合。
回复
6楼
谢谢各位的指点!!!
回复
7楼
用电缆是可以的,但最好用封闭式母线.
回复
8楼
用电缆是可以的,但最好用封闭式母线.
回复
9楼
顶顶你 不错不错 选根粗点的吧 :lol