PKPM计算砌体结构的一个问题
guangshawanjian
2009年10月07日 16:32:59
来自于砖混结构
只看楼主

两个大片墙,长度、洞口布置等完全相同,且处在同一轴线(纵轴)上的对称位置。只因一个大片墙(命名A墙)上的一个墙段上部支撑着一根单跨梁的一端(此梁垂直于大片墙),而另一大片墙(命名B墙)相应处无梁,PKPM抗震计算结果就不一样。A墙大片墙抗震结果为1.20,B墙大片墙抗震结果为1.16.把B墙相应处加上相同的梁抗震结果就一样了。好像墙体的抗震计算还与上方有无梁有关。我百思不得其解。向各位同行请教。

2009年10月31日 22:13:22
2楼
砌体在地震作用下的抗剪强度除了与砌体自身抗剪强度有关外还与墙上正应力有关,有梁的墙体正应力大于无梁的墙体,自然就有差异了
回复
pzyang163
2009年12月25日 17:05:10
3楼
以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
谢谢网易平台555
回复
godfrey2009
2009年12月31日 12:46:24
4楼
以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
回复
whjk
2010年01月01日 21:17:54
5楼
把模型一起上传来
看看
回复
woshiboy
2010年01月03日 21:40:02
6楼
2楼说的很有道理,支持~~~。。。
回复
跳水王子
2010年01月11日 16:33:56
7楼
以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
谢谢网易平台555
回复
愚公移山
2010年01月11日 22:10:59
8楼
进来学东西的
回复

相关推荐

APP内打开