框架6300A,额定5000A的大电流低压固定柜怎么做
you19810715
2009年10月07日 16:04:12
只看楼主

我是武汉的,公司最近接到本地一个大电流的低压成套工程,我是负责结构设计的,请问:要注意到哪些地方?比如:仿涡流....

我是武汉的,公司最近接到本地一个大电流的低压成套工程,我是负责结构设计的,请问:要注意到哪些地方?比如:仿涡流....
免费打赏
lingxuct
2009年10月07日 19:56:34
2楼
大电流柜子需要注意的是:
1、载流截面大,体积也大,间距应考虑也要大一点;
2、载流导体中电流大,热量也会大,散热要在结构方面考虑周到;
3、载流导体中电流大,电动力也大,支持瓷瓶(绝缘子)或绝缘卡件的固定力矩计算好。
楼主说的“防蜗流”在任何柜子上都是应该做好的。
回复
s13683529017
2009年10月08日 14:03:38
3楼
我觉得主要考虑散热。加装强排风
回复
成套毛毛
2009年10月08日 15:04:38
4楼
2喽的说的挺好,我们早期也做过几批,铜排用180*10的,够大的了吧,许多地方都是要加强强度的,比如里面固定母线的安装梁,用过不锈钢的,也用过绝缘梁的(40*40的实心绝缘材料做的)都可以防止涡流。
回复
poplar.sun
2009年10月08日 21:57:23
5楼
固定式,是GGD吧?断路器用抽屉式?我觉得做结构主要考虑铜排的规格、走法和进出线方便(不知道这个柜是怎样进出线的)。上下桩铜排如果能前后布置的,就最好不要左右布置,千万不要靠断路器来承担铜排的重量。至于涡流,只要保证单线不穿铁圈就可以了。通风最好是下进上出,这种柜的温度一般是很高的,仅次于补偿柜。
回复
you19810715
2009年10月10日 10:38:52
6楼
谢谢各位了
回复