请教:从一楼配电间至电梯机房配电箱的电缆从哪走?沿电梯井道行么?
caonim
caonim Lv.4
2009年10月07日 13:34:00
只看楼主

不知道能不能沿着井道爬到屋面电梯机房谢谢指点

不知道能不能沿着井道爬到屋面电梯机房

谢谢指点
免费打赏
seraphao
2009年10月07日 13:51:02
2楼
规范上不允许,实际上可操作。
回复
caonim
2009年10月07日 14:00:10
3楼
2008民用建筑电气设计规范实施指南
写的“为了确保电梯安全运行及便于安装、维护和管理,不允许与电梯无关的设备、电缆等安装或敷设在电梯井道内。”

以前也注意到此类话。。。电梯间配电箱的电源线是否属于“与电梯无关的设备、电缆”呢??

我认为是与电梯有关的电缆。可以井道敷设。。呵呵
回复
kukuspace
2009年10月09日 15:57:14
4楼
是可以操作的,但是不妥。
对电梯井道来说,可以不用装在井道里面的都别装井道里。因为电梯是运动部件。
电梯井道的线缆只应该有随行电缆,井道照明电缆,底坑控制盒控制电缆。其他均不适合在井道内壁敷设。
回复
poplar.sun
2009年10月11日 22:23:21
5楼
我们都是跟各层电源线一起从电缆井上的,可能会绕点远,不过谁知到电梯井里边哪通哪不通,我们不敢乱进。
回复