2楼
规范上不允许,实际上可操作。
回复
3楼
2008民用建筑电气设计规范实施指南
写的“为了确保电梯安全运行及便于安装、维护和管理,不允许与电梯无关的设备、电缆等安装或敷设在电梯井道内。”
以前也注意到此类话。。。电梯间配电箱的电源线是否属于“与电梯无关的设备、电缆”呢??
我认为是与电梯有关的电缆。可以井道敷设。。呵呵
回复
4楼
是可以操作的,但是不妥。
对电梯井道来说,可以不用装在井道里面的都别装井道里。因为电梯是运动部件。
电梯井道的线缆只应该有随行电缆,井道照明电缆,底坑控制盒控制电缆。其他均不适合在井道内壁敷设。
回复
5楼
我们都是跟各层电源线一起从电缆井上的,可能会绕点远,不过谁知到电梯井里边哪通哪不通,我们不敢乱进。
回复