水源距目的地的高程为120米 管道长度为1000米 水泵扬程为150米如果使用DN50的镀锌钢管,它的出水量能达到多少?是否需要增加二级泵站?谢谢各位大侠!!

水源距目的地的高程为120米 管道长度为1000米 水泵扬程为150米
如果使用DN50的镀锌钢管,它的出水量能达到多少?
是否需要增加二级泵站?
谢谢各位大侠!!
免费打赏
wuyq022
2009年10月10日 13:43:00
2楼
我认为不需要增加二级泵站,但是要做好水锤消除措施,防止突然断电造成的损害
回复
hlp8015
2009年10月11日 20:15:36
3楼
你的问题,我有点疑问:“如果使用DN50的镀锌钢管,它的出水量能达到多少?”一般不是这么考虑的吧,应该是你要从水源地供多少水到目的地,再根据流量、控制的经济流速来确定采用多大的管径,
再来看选择的管径在你需要的流量下整个水头损失是多少,你现在的水泵扬程150m,高程差120m,还有30m的余量,这30m不能全用于管线的水头损失,还有目的地需要多少水头,综合考虑管网和经济,看需不需要增加中途增压泵。
回复
wld198122
2009年10月12日 16:37:53
4楼
我也想知道,哪位高手请指点一下
回复
zxg601791522
2009年10月12日 20:05:12
5楼
市政给排水图纸怎么看?看不懂诶!有好的方法吗?有这样的QQ群?
回复
shlejie
2009年10月13日 15:58:06
6楼
算出水量很复杂,只能将出水量设为X ,将x带入水头损失的计算公式,再考虑高程差及2m左右的出流水头,列出方程,解出X即可.
回复
xwjie
2009年10月13日 16:05:29
7楼
用海曾-威廉公式计算,水损=150-2-120=28m,反算出流量