先发个图给大家看看(没有地下室):三层及标准层的立管布置平面:三层楼板下管道布置平面:系统图:规范规定:专用通气管和主通气立管的连接点下端应该在最低排水横支管以下。现在有两种情况,希望大家给点意见,第一:横干管转弯后下面的楼层(也就是一二层)没有排水横支管,这时哪个系统图是正确的;第二:横干管转弯后下面的楼层(也就是一二层)有排水横支管,那么是不是必须按照右边的系统图在最低排水横支管下画通气管和立管的连接管?那如果一层的横支管不是单独排到室外而是连接到横干管上时,连接管怎么在最低排水横支管以下连接呢?

先发个图给大家看看(没有地下室):
三层及标准层的立管布置平面:
1.JPG
三层楼板下管道布置平面:
2.JPG
系统图: 3.JPG
规范规定:专用通气管和主通气立管的连接点下端应该在最低排水横支管以下。
现在有两种情况,希望大家给点意见,第一:横干管转弯后下面的楼层(也就是一二层)没有排水横支管,这时哪个系统图是正确的;第二:横干管转弯后下面的楼层(也就是一二层)有排水横支管,那么是不是必须按照右边的系统图在最低排水横支管下画通气管和立管的连接管?那如果一层的横支管不是单独排到室外而是连接到横干管上时,连接管怎么在最低排水横支管以下连接呢?

1.JPG


2.JPG


3.JPG

免费打赏
jiangxinyao6
2009年10月13日 10:16:27
12楼
首先楼主有些地方把规范理解不对:
1。有专用通气管,第三层就可直接连在立管,无需连接在水平横杆管(规范上条文讲限仅设单独伸顶通气管,后面条文解释说有专用通气管后情况大为改观,个人理解就可直接接入立管)
2.通气管是最后一个连接立管要在最低污水横支管下面

如果1,2层还有排水,有两种方案:
1.通气管也跟着拐弯,通气管最低连接处应该在一层污水横枝管下面;
2.1,2层单独外排,当然也需通气;
个人比较偏向方法2

[ 本帖最后由 jiangxinyao6 于 2009-10-13 10:21 编辑 ]
回复
dingoren
2009年10月15日 02:26:06
13楼
回复楼上的,方法2很不经济,也没有必要啊,一个高层,为了一二层的排水单独设通气管那也太浪费了吧,还有第一条,一般很少有把三层的排水横支管直接连接在立管上,不管条文解释是怎样,但并没有说可以直接连接在立管上,即使有通气管,连接点距离拐弯点(立管底部)那么近,而且通气管和立管之间的结合通气管是在连接点的上面,当水下落时还是有很大反压的,我从来没有见过有人这么做过。
回复
fine_2009
2009年10月15日 09:53:24
14楼
可以采用图1,但三层支管设通气管接至主通气管。
回复
gdxz2009
2009年10月15日 10:28:31
15楼
我觉得右图好些,通气管和污水管连接的位置可再往上一些,就是横管转弯成立管的位置。
回复
gdxz2009
2009年10月15日 10:30:53
16楼
单排的排水管末端做环形通气管,接到通气立管上。但是这个环形通气管也不满足规范要求(器具上边缘0.15米之上),不过我觉得有胜于无。:)
回复
gdxz2009
2009年10月15日 10:34:07
17楼
12楼的说法1,我曾经也这么理解。但现在认为还是单排好些。但又不是很肯定。
回复
f569793633
2009年10月15日 17:26:36
18楼
三层单独排,不久解决了!
回复
he-jian0816
2009年10月16日 23:24:32
19楼
偏向右图做法
回复
nathanch
2011年03月15日 15:07:02
20楼
觉得右图好些,通气管和污水管连接的位置可再往上一些,就是横管转弯成立管的位置。
回复
xcc518522
2011年03月15日 17:12:58
21楼
没有看明白,看楼下正解