先发个图给大家看看(没有地下室):三层及标准层的立管布置平面:三层楼板下管道布置平面:系统图:规范规定:专用通气管和主通气立管的连接点下端应该在最低排水横支管以下。现在有两种情况,希望大家给点意见,第一:横干管转弯后下面的楼层(也就是一二层)没有排水横支管,这时哪个系统图是正确的;第二:横干管转弯后下面的楼层(也就是一二层)有排水横支管,那么是不是必须按照右边的系统图在最低排水横支管下画通气管和立管的连接管?那如果一层的横支管不是单独排到室外而是连接到横干管上时,连接管怎么在最低排水横支管以下连接呢?
先发个图给大家看看(没有地下室):
三层及标准层的立管布置平面:
三层楼板下管道布置平面:
系统图:
规范规定:专用通气管和主通气立管的连接点下端应该在最低排水横支管以下。
现在有两种情况,希望大家给点意见,第一:横干管转弯后下面的楼层(也就是一二层)没有排水横支管,这时哪个系统图是正确的;第二:横干管转弯后下面的楼层(也就是一二层)有排水横支管,那么是不是必须按照右边的系统图在最低排水横支管下画通气管和立管的连接管?那如果一层的横支管不是单独排到室外而是连接到横干管上时,连接管怎么在最低排水横支管以下连接呢?



2楼
如果看不清楚图的画,可以点击放大,希望大家给个正确的意见。
回复
3楼
"专用通气管和主通气立管的连接点下端应该在最低排水横支管以下。"本条的解释应为:防止最低排水横支管以上出现管内满流,产生的虹吸破坏楼上层的水封。
由上知,右图是正确的。
觉得有道理,给点掌声啊:loveliness:
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-10-8 17:50 编辑 ]
回复
4楼
四层下端要必要接通气管。三层管连横干管要避开充满度规定的区域,最好从干管上方入口。楼上理解上有误,应是考虑正压反弹。干管下拐处接通气管时,对楼下一·二层排水影响要小些,毕竟此处拐弯大大减缓了流速。
回复
5楼
三层排水支管的接法就是防止正压反弹至三层,通气管按右图设置确保管道非满流。不满流,又怎么反弹?通气管的作用都讲给你听了,还强嘴!:lol
回复
6楼
那如果首层排水横支管也连接在排水横干管(或排出管)上呢?通气管下端连接在哪呢,在一层和二层之间?
回复
7楼
尽量避免出现满流情况,但到了排水管最低层,往往就是满流,所以底层一般单排。通气管就接在一、二层之间。
回复
8楼
"但到了排水管最低层,往往就是满流",这个说法不合理吧,规范都规定了管道的最大充满度了,大家在确定管径的时候也满足最大充满度的要求,出现满流的情况应该很少见吧。
回复
9楼
汗,要是我做的话会考虑把一二层一起单独排放。有乙字弯又有排水支管接进来不是要在乙字管下面的吗?不要整的太复杂噢
回复
10楼
看这两个图怎么都那么别扭,右面的通气管上层不与排水管连通,怎么保证污水立管里的气流组织不背破坏?这样好想通气管道的作用不大
回复
11楼
在计算排水横管时,是以正常情况(充满度50%)计,但由立管转至主横干管时往往就是满流。
回复