准备换冷冻油高手看下怎么弄
shanchuanliushui
2009年10月03日 15:18:03
只看楼主

现在手头有一台美优乐MT40(MT40JH4EVE LA102893939)不知是中温压机还是低温的,运转油镜看不到油面,想添加,手头只能买到太阳3GS,不知能否可用。原来机器应该还有一点油,不放油直接加行吗,是台旧设备原来换没换过不清楚。我准备直接加油,运行时关闭吸气阀门,把油从低压吸入,加到油镜的二分之一处。这样操作能否可行,请指教!还有一台三洋半封闭中温压机换阀片,准备把油也一起换掉,从放油孔直接放掉就行吗,用不用清洗下机器,如果用用什么清洗怎么操作?

这样操作能否可行,请指教!


还有一台三洋半封闭中温压机换阀片,准备把油也一起换掉,从放油孔直接放掉就行吗,用不用清洗下机器,如果用用什么清洗怎么操作?
加油过程要注意什么,机器在停机状态加油到什么刻度合适。希望能给解答下,是个新手,详细讲下好了,有这方面的资料给个看看更好了
帮帮忙哦。明天动手了老板又催了
免费打赏
fzt2009
2010年02月03日 09:52:25
12楼
:call: :call: :call:
回复
ananguoji
2010年12月15日 14:34:29
13楼
冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范
一、 冷冻油更换的条件
1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。
二、 冷冻油的型号
1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
(tc:冷凝温度)
2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
允许制冷剂(R22)使用B320H
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
三、 标准注油量
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
GSH8571-140注入18 dm3
四、 冷冻油更换操作规程
1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
4.冷冻油注入:
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
4、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
5、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
6、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
7、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
8、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
五、 注意事项
1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
详情敬请咨询深圳华莱安青坡