不知道一个排烟系统可以串联几个防烟分区,在规范或者手册上有没有要求,请专家指点!
不知道一个排烟系统可以串联几个防烟分区,在规范或者手册上有没有要求,请专家指点!
12楼
LS的是歪理,表误导无知的群众。
“一个排烟系统可负责很多个防烟分区,不论它是否在一个防火分区内。”是指水平方向还是垂直方向?
回复
13楼
1:首先一个排烟系统是可以负责多个防烟分区的,不管是否在一个防火分区内当然最好在一个防火分区内,只不过在穿越时须设排烟防火阀,水平及竖向均是如此。
2:防烟分区不能穿越防火分区。
回复
14楼
规范示例系统带了有20个左右,不少了
回复
15楼
通过分区应加防火阀
回复
16楼
一个排烟系统,可以带多个分区
回复
17楼
又一个误导的,排烟系统不能跨越防火分区,意味着一个排烟系统在水平方向上不能负担2个防火分区内防烟分区的排烟。
但是垂直方向上可以。
回复
18楼
好象哪个手册上说了一个排烟系统最多30个排烟口,如果是一个防烟分区一个排烟口的话那 就是最多30个防烟分区了。