不知道一个排烟系统可以串联几个防烟分区,在规范或者手册上有没有要求,请专家指点!
不知道一个排烟系统可以串联几个防烟分区,在规范或者手册上有没有要求,请专家指点!
2楼
消防规范有 不能串联 给你问了老师了
回复
3楼
串联肯定可以的,楼上看看规范吧!
回复
4楼
串联?
这词还挺新鲜
一个系统可以带多个防烟分区
不宜跨越防火分区
回复
5楼
一般排烟系统连接的防烟分区不受数量限制,但是不能跨防火分区
而地下室汽车库最大能做到2000平方一个防烟分区,还是一个防烟分区做一个排烟系统。
回复
6楼
学习了 学习了:lol :lol :lol
回复
7楼
一个排烟系统可以带防烟分区的数量不受限制吗?
回复
8楼
不能跨防火分区?学习了
回复
9楼
不跨越防火分区就可以,但是注意防烟分区划分时的大小
回复
10楼
理论上不限,但最好同系统内防烟分区面积不要差别太大
回复
11楼
楼上诸位普遍存在以下错误概念:
1)规范要求排烟系统不应跨越防火分区,而非排烟分区不应跨越防火分区。
2)规范所指的火灾为一次火灾,而非人为纵火。因此,火灾仅发生在一个防火分区内。
所以,此问题答案为:
一个排烟系统可负责很多个防烟分区,不论它是否在一个防火分区内。
回复