我们这边不是广东,目前还没有把楼梯建入模型的要求。楼梯间还是沿用以前的楼板厚度为零,保留荷载,双向导荷的方式。这次做了一个实验:1,楼梯间放上楼梯。2,我把楼梯折算成集中荷载,又采用前的楼板厚度为零,梯间保留梯板荷载,双向导荷。两种取较大值的计算结果。结果算出来的结果让人掉眼镜。1,楼梯间放上楼梯角上那个房间是梯间[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-9-28 11:10 编辑
本帖最后由 sxj20289558 于 2009-9-28 11:10 编辑 ]
22楼
现在做一个框架结构,角部有楼梯间,按pkpm08版输入楼梯计算,扭转惊人的大。楼梯间处刚度增加很大,位移比由原先做法的1.1变到1.8,感觉结果不大可信。如果这样的话,4层的房子恐怕只能做框剪才行了。以前不是全做错了
回复
23楼
是这样的,输入楼梯以后,刚度增大很多
回复
24楼
我也是在为这么问题烦恼
回复
25楼
楼梯问题还是一头雾水啊。
回复
26楼
太需要了
赶紧支持了!
回复
27楼
学习学习再学习!
回复
28楼
老是被审图提楼梯的问题
过来看看都是怎么处理楼梯的
回复
29楼
是啊,新规范要求把楼梯算进去,但是不知用广夏好还是PKPM好
回复
30楼
看不太懂啊,新手,记得老师说过,他们不用pkpm算楼梯和基础部分。
回复
31楼
楼主的这篇贴子很好,读后受益匪浅,在此多谢了,大家共同进步!
回复