零度转角塔的基础该如何处理
prowindnet
prowindnet Lv.3
2009年09月27日 22:16:21
只看楼主

零度转角塔的基础该如何处理?35KV风电场集电线路上的零度转角塔,按照设计院搞结构的工程师所说,应该按照直线处理,但是如果按照直线处理,如何处理预偏方向呢?如果按照直线塔处理不分拉、压腿,那么具体的基础处理按照压腿尺寸,还是按照压腿尺寸呢?:call:

零度转角塔的基础该如何处理?
35KV风电场集电线路上的零度转角塔,按照设计院搞结构的工程师所说,应该按照直线处理,但是如果按照直线处理,如何处理预偏方向呢?如果按照直线塔处理不分拉、压腿,那么具体的基础处理按照压腿尺寸,还是按照压腿尺寸呢?:call:
免费打赏
xinchenxian
2009年10月30日 20:27:06
2楼
直线耐张就没有预偏。基础也不能按照直线塔的基础做,得重新设计基础,但四个腿尺寸一定一样大。
回复
sishenhuzic
2009年11月16日 12:40:57
3楼
直接安装 直线塔做
回复
capa520
2011年12月12日 15:32:55
4楼
不用做预偏处理
直线耐张塔肯定是0°的,风电场线路经常会出现,耐张塔会占到一半左右,可以综合施工及风电场特点经行基础设计,比如:现场支模板情况等;
回复
zjsggnnb8
2011年12月15日 10:43:30
5楼

赞同
回复
cnkaqi030
2011年12月15日 11:28:27
6楼
应该按照直线处理
回复
xiaxudong119
2012年01月11日 23:26:26
7楼
四个腿都配置考虑上拔和下压
回复
lingxuct
2012年01月12日 15:46:30
8楼
没做过外线设计,塔的名称(或名词)不懂。

“零度转角塔”我认为就是“直线”啊,看了“拉、压腿”的说法,原来是“终端”塔!

为什么叫“零度”,不明白,只朝一个方向拉力的叫“零度”吗?为什么不叫“终端”?
回复
红苹果
2012年01月13日 16:47:32
9楼
按照直线处理吧,不过要注意直线塔跟转角塔重量冒失有差别吧。。
回复
jlccdwy
2012年01月16日 10:35:57
10楼
零度转角塔在风电场的集电线路中是最多见的,因为没有转角角度,基础应该按直线处理,四个腿的基础都按受拉基础作,不需要予偏。
回复

相关推荐